katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2021 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2021 Θα πληρωθεί όσα μπήκαν, εφόσον δεν ξεπερνούνται τα ανώτατα όρια
biniss Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Ερωτηση για το εξοικονομω 2021 : οταν κανω κελυφος σε παλαιο κτηριο για το ΠΕΑ για το σεναριο στο U προσθετω +0,2 για θερμογεφυρες ? Σε οτι αφορα το R <= > 1,8 κλπ για τις παρεμβασεις αφορα το μονωτικο υλικο η ολο τον τοιχο ? ευχαριστω
tsx Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Αφορά τα νέα υλικά που θα τοποθετήσεις, αν και έχω δει μερικές υποθέσεις να δηλώνουν το R συνυπολογίζοντας και το R του υπάρχοντα τοίχου. Οπότε για θερμομόνωση σε μερικώς μονωμένο τοίχο, με 2-3 cm, τιμολογούν στην κατηγορία R>1.8
stat Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 6 λεπτά πριν, tsx said: Αφορά τα νέα υλικά που θα τοποθετήσεις, αν και έχω δει μερικές υποθέσεις να δηλώνουν το R συνυπολογίζοντας και το R του υπάρχοντα τοίχου. Οπότε για θερμομόνωση σε μερικώς μονωμένο τοίχο, με 2-3 cm, τιμολογούν στην κατηγορία R>1.8 Το R <> 1,8 αφορά ξεκάθαρα τα νέα υλικά και μόνο. Δεν πρέπει να συγχέεται με το U, το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα όρια του ΚΕνΑΚ, για όλον τον τοίχο: Utot = 1 / ( R_υπάρχον + R_νέο ).
tsx Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Και όμως συνάδελφε, έχω δει περιπτώσεις που από τον έλεγχο περνάνε ως R τα νέα και τα παλιά υλικά. Επίσης έχω δει υποθέσεις να περνάνε όλα τα κουφώματα ως παράθυρα, ώστε να πιάνουν μεγαλύτερη αμοιβή. Λογικά οι ελεγκτές είναι κατά περίπτωση ότι να ναι.
stat Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Τραγικοί ελεγκτές... Σε άλλες περιπτώσεις ζαλίζουν με τη λεπτομέρεια και εδώ λες ότι περνάνε τέτοιες χοντράδες. Γι' αυτό πολλοί μηχανικοί δεν ασχολούνται πλέον με Εξοικονομώ.
biniss Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Ερωτηση για το εξοικονομω 2021 : οταν κανω θερμοπροσοψη (σε παλαιο κτηριο χωρις μονωση )για το ΠΕΑ για το σεναριο στις παρεμβασεις στο U προσθετω +0,2 για θερμογεφυρες ?
nmanax300 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 30 λεπτά πριν, biniss said: Ερωτηση για το εξοικονομω 2021 : οταν κανω θερμοπροσοψη (σε παλαιο κτηριο χωρις μονωση )για το ΠΕΑ για το σεναριο στις παρεμβασεις στο U προσθετω +0,2 για θερμογεφυρες ? Αν υπάρχουν θερμογέφυρες μετά την παρέμβαση, το προσθέτεις. Αν έχεις φροντίσει να τις εξαλείψεις κατασκευαστικά , δεν το προσθέτεις.
biniss Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 2 λεπτά πριν, nmanax300 said: Αν υπάρχουν θερμογέφυρες μετά την παρέμβαση, το προσθέτεις. Αν έχεις φροντίσει να τις εξαλείψεις κατασκευαστικά , δεν το προσθέτεις. Σε ενα κτηριο με μονωση εντος του τοιχου και εξωτερικα στο σκυροδεμα σιγουρα εχεις θερμογεφυρες. Oταν κανεις κελυφος εξωτερικα του τοιχου παντου δεν εξαλείφονται αυτοματα οι θερμογεφυρες ? ευχαριστω
nmanax300 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 1 λεπτό πριν, biniss said: Σε ενα κτηριο με μονωση εντος του τοιχου και εξωτερικα στο σκυροδεμα σιγουρα εχεις θερμογεφυρες. Oταν κανεις κελυφος εξωτερικα του τοιχου παντου δεν εξαλείφονται αυτοματα οι θερμογεφυρες ? ευχαριστω Δεν είναι απαραίτητο να ισχύει παντού. Π.χ. αν πρόκειται για διαμέρισμα ενδιάμεσου ορόφου, δεν μπορείς να μονώσεις την άνω επιφάνεια του επάνω εξώστη, που αποτελεί το δάπεδο του μπαλκονιού του γέιτονα από επάνω. Ακόμη κι αν μονώσεις την κάτω επιφάνεια του εξώστη, δλδ την οροφή του δικού σου μπαλκονιού, η θερμογέφυρα θα υπάρχει.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα