kusta80 Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 06:26 μμ Συναδελφοι, Με καλει πελάτης οτι έχει μειωμένη απόδοση στο φβ δώματος. 9,8 kw με 10αρι SMS και πανελ Schott solar. Βρίσκω κατεβασμένες τις 2 φάσεις από τις 3 στο ρολόι της ΔΕΗ και καμένη μία ασφάλεια μεταξύ πάνελ και ινβέρτερ. Αλλάζω την ασφάλεια και βλέπω οτι και τα δύο στριγκ έχουν την ίδια τάση (περίπου 700V). Ωραία λέω λύθηκε το θέμα. Ανάβω το ινβέρτερ και το ένα στριγκ 0V και 0 A. Ανοίγω να δω αντικεραυνικά, όλα οκ.(τα άλλαξα και θέση μήπως και είναι κάποιο καμένο και δεν κοκκίνησε). Κάτι συμβαίνει μεταξύ ασφαλειών και ινβέρτερ, (στα καλώδια) ή αλλιώς πάει το μυαλό μου στα βαρίστορ. Τι λέτε? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
astrah Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 06:39 μμ Έμμεσο κεραυνικό πλήγμα και "κάψιμο" διόδων...
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 09:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 09:37 μμ Δηλαδή?Τι κάνω?
miltos Δημοσιεύτηκε March 5, 2018 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2018 at 10:30 πμ 9,8 kw με 10αρι SMS και πανελ Schott solar. Εννοείς SMA φαντάζομαι. Με 2 mppt, έτσι?
astrah Δημοσιεύτηκε March 5, 2018 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2018 at 12:50 μμ Αν ανοίγουν χωρίς ζημιά τα junction boxes θα πρέπει να τα ανοίξεις και να ελέγξεις τις διόδους. Ωστόσο πριν από αυτό βραχυκυκλωσε το string και μέτρα ένταση... Αν είναι κοντά στο μηδέν σίγουρα είναι δίοδοι.
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 5, 2018 at 04:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2018 at 04:29 μμ Thanks astrah. @miltos Ναι, εχεις δίκιο.
elkarakas Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 06:29 πμ Καλημέρα, ίδιο σενάριο Sma + Schott Solar. Στην Α είσοδο έχει 2 παράλληλα String και στη Β είσοδο ένα. Στη Α πριν από κάποιους μήνες έκαψε μια κυλινδρική ασφάλεια στο ένα String. Μέτα την αντικατάσταση της δούλεψε μια χαρά. Πριν από μερικές ημέρες παρατηρήθηκε μείωση τη απόδοσης περίπου 37%. Μετρώντας όλα τα String βρέθηκε στο ένα απ τα δυο παραλληλισμένα της Α εισόδου να έχει μηδενική ένταση και κανονική τάση(προφανώς και γι αυτό δεν έκαψε κάποια ασφάλεια). Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλα τα πάνελ του String με τη μηδενική ένταση για καμένες διόδους. Σε περίπτωση ''καμένων διόδων'' στα Junction Boxes υπάρχει δυνατότητα επισκευής?
astrah Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 07:10 πμ Θεωρητικά ναι... όλα τα junction boxes επισκευάζονται... Το αν πραγματικά γίνεται, θα το διαπιστώσεις μόνος σου... Γενικά, υπάρχουν περιπτώσεις που είτε δεν ανοίγει το κουτί ή είναι γεμάτο "σιλικόνη" οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να επισκευάσεις κάτι.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα