argyce Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Αν εχω εναν τοιχο αντιστηριξης 8μ σε τι ύψους τμήματα πρεπει να σκυροδετήσω γνωριζει κανείς; Link to comment Share on other sites More sharing options...
agrafiot Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Δεν μας είπες τι πάχος έχει ο τοίχος σου. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, ίσως τον μεγαλύτερο. Επίσης δεν μας είπες αν είναι αμφίπλευρος ή όχι. Βοήθησε μας λίγο Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 γενικώς να μπορείς να σκυροδετείς σε ύψος όχι μεγαλύτερο των 2.5μ. Αν έχεις μεγάλο πάχος (βλέπε agrafiot) τότε κατεβαίνει η πούμα χαμηλά και όλα καλά. Άν όχι...τότε τμηματικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
argyce Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Ευχαριστω για το ενδιαφερον.Εχει πάχος 55 εκ. στην βάση και 35 εκ. στην στέψη.Το πρανες εχει μήκος 120 μ. και ας υποθέσουμε οτι ειναι μονοπλευρος.Ολα αυτα βεβαια ειναι στοιχεια μιας ασκησης απο ενα μεταπτυχιακο μάθημα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Το ύψος που θα σκυροδετήσεις καθορίζεται επίσης από το οριζόντιο μήκος των τμημάτων του τοίχου που θα προκύπτουν είτε με διαμόρφωση αρμού συστολοδιαστολής είτε εκ των πραγμάτων με τμηματική κατά μήκος σκυροδέτηση. Αν ρίξεις 120μ μονομιάς (που δεν το νομίζω), τότε σίγουρα θα είναι πολύ χαμηλό. Αν τα τμήματά σου είναι της τάξης των 10μ. οριζόντια, τότε το ρίχνεις όλο, αφού θα ρίχνεις 1-2 τμήματα τη μέρα. Εννοείται ότι θα έχεις καταβιβασμό του λάστιχου (μπούμα) μέσα στο καλούπι ή χρήση σωλήνα μέσα στο σώμα του τοίχου. Επίσης, πρέπει να λάβεις υπόψη ότι έχεις έναν αρμό διακοπής σκυροδέτησης σίγουρα στη ρίζα του κορμού του τοίχου, εκεί ακριβώς που "δένει" με το θεμέλιο του τοίχου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
argyce Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Αυτα τα οριζοντια τμηματα ποσο μηκος λες να εχουν;Προβλέπεται κατι τετοιο απο κανεναν κανονισμο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2009 Όχι, το θέμα είναι καθαρά κατασκευαστικό. Συνήθως είναι είτε ~12μ. είτε ~14μ., επειδή τέτοια είναι τα μήκη των ευθύγραμμων οπλισμών στην αγορά. Εξάλλου, οι τοίχοι αντιστήριξης επιλύονται για 1 μέτρο μήκους. Η συνήθης τακτική είναι η εξής: Οριζόντιο μήκος τμήματος τοίχου αντιστήριξης L = 12.00m + 2 x 0.05m (θεωρούμε 5 cm επικάλυψης) = 12.10m αντίστοιχα L = 14.10m Διαμόρφωση αρμού (μεταξύ τμημάτων) πάχους 2-5 cm Αυτά σου τα παραθέτω, διότι υποθέτω ότι θα σου ζητηθεί και σχέδιο ή σκαρίφημα του τοίχου αντιστήριξης. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Athan Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2009 Ευχαριστω για το ενδιαφερον.Εχει πάχος 55 εκ. στην βάση και 35 εκ. στην στέψη.Το πρανες εχει μήκος 120 μ. και ας υποθέσουμε οτι ειναι μονοπλευρος.Ολα αυτα βεβαια ειναι στοιχεια μιας ασκησης απο ενα μεταπτυχιακο μάθημα... Εφόσον είναι μονόπλευρος δεν θα μπορέσεις να σκυροδετήσεις με τη μία πάνω από 3μ ύψος λόγω των μεγάλων απαιτήσεων σε αντιστήριξη ξυλότυπου. Αν βέβαια μιλάμε για μεταλλότυπο με κατάλληλες αντιρήδες μονόπλευρων το πράγμα αλλάζει. Πάντως για συμβατικούς δονητές όχι πάνω από 5,5μ επειδή δεν θα φτάνει το μαρκούτσι έως κάτω. Τα ύψη μεγαλύτερα των 2,5μ προτείνω εφόσον η πούμα της πρέσσας μπορεί να "κατέβει" πίσω από τον ξυλότυπο. (δεν θυμάμαι την διάμετρό της) Link to comment Share on other sites More sharing options...
perpyras Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Σε τοίχο αντιστήριξης με μήκος περίπου 35μ, εκτός από αρμούς χρειάζονται και εγκάρσιες ενισχύσεις για αποφυγή λυγισμού; Αν τοποθετήσω εγκάρσιες στηρίξεις, τα οριζόντια σίδερα της εσχάρας τα υπολογίζω θεωρώντας τον τοίχο ως τριέρειστη: Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 εφόσον η πούμα της πρέσσας μπορεί να "κατέβει" πίσω από τον ξυλότυπο. (δεν θυμάμαι την διάμετρό της) 12.5 cm Σε τοίχο αντιστήριξης με μήκος περίπου 35μ, εκτός από αρμούς χρειάζονται και εγκάρσιες ενισχύσεις για αποφυγή λυγισμού; τι εννοείς λυγισμό? Αν τοποθετήσω εγκάρσιες στηρίξεις, τα οριζόντια σίδερα της εσχάρας τα υπολογίζω θεωρώντας τον τοίχο ως τριέρειστη: πρέπει να αναφέρεις συγκεκριμένα, αν ειναι μήκος 12.10μ και ύψος 2μ δεν ειναι τριέριστη, γεινκά τα τεχνικά οπλισμό 2# παντού Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα