Καλησπέρα. Γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να βρω τον Συν. β αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για 

Θέρμανση χώρων? Θέλω να προτείνω ένα σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης.
Δημοσιεύτηκε

Εφοσον ο συνα προεκυψε για συλλεκτη και αξιοποιηση σε θερμανση νερου θεωρω οτι δεν ειναι μακρια εαν η υποβοηθηση γινει με παρομοια συστηματα.

Γενικα οι ΔΚ,ΔΕ ειναι κατατοπιστικες (υλη σεμιναριων).

Δημοσιεύτηκε

Sword ευχαριστώ για την απάντηση. Θα χρησιμοποιήσω και για ΖΝΧ και για θέρμανση από κοινού ένα σύστημα με επιλεκτικούς συλλέκτες 10τμ που θα χρησιμοποιούνται με κοινό Boiler. Τις ΔΚ τις έχω (4 αρχεία) αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό. Οι ΔΕ τι είναι? sorry αλλά έχουν περάσει και κάποια χρόνια από τα σεμινάρια που έκανα.

Δημοσιεύτηκε

Εχουν οδηγιες για τον υπολογισμο απολαβης σε επιφανειες ωστε να υπολογισεις καποια πραγματα.

Στην περιπτωση σου θα χρησιμοποιουσα το συνα. Και για τα 2 σε δοχειο καταληγεις με τον ιδιο τροπο το πως το κυκλοφορεις μετα ειναι αλλο κομματι.

Δημοσιεύτηκε

Λογικό φαίνεται όπως τα λες αφου θα είναι οι ίδιοι συλλέκτες και το ίδιο boiler να έχουν τον ίδιο συντελεστή εκμετάλευσης.

Και πάλι ευχαριστώ για την απάντηση.

Δημοσιεύτηκε

Δεν νομίζω.

Οι συντελεστές β είναι μικρότεροι.

Συνήθως στο 0,2 έως 0,25.

Ο δε α με το σύστημα combi είναι πολύ μικρότερος από αυτόν του πίνακα της ΤΟΤΕΕ1.

Δημοσιεύτηκε

Hkamp ευχαριστώ για την απάντηση. Γνωρίζεις αν υπάρχει κάπου κάποιος πίνακας ή τύπος που το βγάζει?

Δημοσιεύτηκε

Δεν υπάρχουν πίνακες ή τύποι απλοί.

Είναι θέμα μελέτης.

Ενδεικτικά

- f-charts ή κάτι παρόμοιο

- EN 15316-4-3 2007-11-30

Δες αυτό

http://www.michanikos.gr/topic/32318-%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7/page-3?hl=15316&do=findComment&comment=928787

Δημοσιεύτηκε

   Αγαπητέ hkamp έχεις δίκιο θέλει μελέτη (και όχι μόνο για το συντ. β και για πολλά άλλα). Διάβασα την DE4-Renewable Energy Sources-final του ΤΕΕ όπου έχει αρκετά πράγματα. Απλά για να κλείσω το ΠΕΑ θα χρησιμοποιήσω την γενική παραδοχή που έχει στην σελίδα 20 και 21 που αναφέρεται σε συστήματα combi (ΖΝΧ και Θερμότητος) ότι ο μέσος ετήσιος συντελεστής εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψιν τις απώλειες από τη δεξαμενή θερμότητας και την αποριπτόμενη θερμότητα κυμαίνεται από 20 έως 25%. Ουτως ή άλλως από άποψη ποσοστού επίτευξης εξοικονόμησης είμαι πάνω από διπλάσια από το απαιτούμενο

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.