Παίδες ερώτηση:

 

Έχουμε μία σύμμικτη συνεχή δοκό. Στη στήριξη όπου έχουμε αρνητικές ροπές αγνοούμε το σκυρόδεμα. Όταν όμως έχουμε αλληλεπίδραση κάμψης και αξονικής θλιπτικής δύναμης τί γίνεται;

 

Την θλίψη δεν την αναλαμβάνει μόνο η μεταλλική δοκός, αλλά και το

σκυρόδεμα λόγω διατμητικών συνδέσμων. Ο EC4 δεν είδα να αναφέρει κάτι...

 

Αφού θλίβεται η δοκός θλίβεται και όλη η πλάκα. Άρα η θλιπτική αντοχή της δοκού περιλαμβάνει και την αντοχή του σκυροδέματος που του αναλογεί.

 

Συμφωνείτε;

Δημοσιεύτηκε

Έχουμε μία σύμμικτη συνεχή δοκό. Στη στήριξη όπου έχουμε αρνητικές ροπές αγνοούμε το σκυρόδεμα. Όταν όμως έχουμε αλληλεπίδραση κάμψης και αξονικής θλιπτικής δύναμης τί γίνεται;

 

Γενικά, τα μεταλλικα δοκάρια που λειτουργουν "σύμμικτα" με την πλάκα ΟΣ δεν ειναι πακτωμένα στα άκρα τους, αλλά απλά εδραζόμενα. Ειναι συνήθως δε, δευτερευοντα δοκάρια τα οποία συνδέονται στα πρωτεύοντα μεταλλικά δοκάρια τα οποία με την σειρά τους συνδέονται στα υποστυλώματα. Εαν έχεις moment frame, τότε τα πρωτεύοντα έχουν ροπές στα άκρα. Εάν εχεις simple frame τα πρωτευοντα δεν πακτωνονται στα υποστυλώματα και παραλαμβανεις τις πλευρικες δυνάμεις με άλλους τροπους (διαγωνιους συνδεσμους, πυρηνες τοιχιων ΟΣ, κλπ).

 

Λόγω της παραπάνω διάταξης, δεν εχεις αξονικές δυνάμεις σε σύμμικτα δοκάρια.

Δημοσιεύτηκε

Θες να πεις ότι δεν υπάρχει διάφραγμα αλλά πλακοδοκοί, η μία δίπλα στην άλλη...;

Στον μεν εφελκυσμό συμμετέχει και η πλάκα με την ισοδύναμη διατομή λόγω οπλισμού. Στην θλίψη συμμετέχει με την ισοδύναμη διατομή λόγω σκυροδέματος.

Αλλά και επειδή είναι γέφυρα; που βρέθηκε το αξονικό;

Δημοσιεύτηκε

Καλωδιωτή. Topap όπως κατάλαβες γέφυρα είναι.

 

Πιστεύω πως το συνεργαζόμενο πλάτος σκυροδέματος σε αξονική θλίψη είναι το πλάτος όπου "αναλογεί" στη δοκό...περίπου σαν το συνεργαζόμενο πλάτος λόγω κάμψης.

 

Αυτό σημαίνει βάβαια ότι αναλόγως της θλίψης, μπορεί να λειτουργεί και σε στηρίξεις (σε αρνητικές ροπές) εν μέρει σαν σύμμικτη δοκός.

Δημοσιεύτηκε

Τότε να κοιτάξεις το ΕΝ 1994-2 (Design of composite steel and concrete structures Part 2, General rules and rules for bridges) και οχι το ΕΝ 1994-1.1 ή 1.2 (το οποίο ειναι για κτίρια).

Δημοσιεύτηκε

Α!!! αυτό το λένε απ' την αρχή... :)

Να φανταστώ εγκάρσιες δοκοί ανά δύο μέτρα περίπου και δύο γαϊδούρια διαμήκη κάτω απ' τα καλώδια; Κατάστρωμα 20cm;

 

Edit: Φυσικά ο Topap έχει δίκιο...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.