mech.eng Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 08:51 πμ Καλησπέρα. Για οικίσκο 25 τ.μ απαιτείται μελέτη κενακ; Αν ναί, τότε χρειάζεται μόνο θερμομονωτική επάρκεια κελύφους ή και για τα Η-Μ ; Ο οικίσκος περιλαμβάνει μόνο ενα air condition.
akaliak Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 08:57 πμ Εφόσον είναι κάτω από 50m2 τότε θέλει μόνο μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας.
mech.eng Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 09:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 09:24 πμ Σε ευχαριστώ πολύ. Μήπως γνωρίζεις σε ποια νομοθεσία αναφέρεται αυτό?
akaliak Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 11:16 πμ N. 4122/2013 άρθρο 4, παρ. στ.
mech.eng Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 01:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2018 at 01:04 μμ ευχαριστώ πολύ