Το απλό (Πυροσβεστικό Ερμάριο - ΠΕ) τροφοδοτείται απο την εσωτετική εγκατάσταση του κτηρίου (και το δημόσιο δίκτυο) με πλαστική σωλήνα Φ15 ενω το μόνιμο (Πυροσβεστική Φωλιά - ΠΦ) απο δεξαμενή με αντλητικό συγκρότημα και σωλήνα απο λινάτσα.

Edited by dib
  • Upvote 1
  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

Για το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αναγράφεται κάπου πόσσες πυροσβεστικές φωλιές χρειάζεται και αν υπάρχει κάποια απαίτηση ως προς το που εγκαθίστανται?

  • 4 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, 

σε απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, επιτρέπεται το δίκτυο να είναι από πλαστικό σωλήνα; Αν όχι, από που προκύπτει ότι πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής; Στη πδ 15/2014 άρθρο 4.3 ορίζει προδιαγραφές για ερμάρια αν καταλαβαίνω σωστά.

Ευχαριστώ!

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

στο απλό Πυροσβεστικό δίκτυο το δίκτυο επιτρέπεται να είναι πλαστικό αν είναι θαμμένο ή εντοιχισμένο διαφορετικά χαλκό.

Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση. Διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15-Φ19mm, με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων. Το πυροσβεστικό ερμάριο τοποθετείται σε ύψος 1,00 – 1,50 μέτρα από το δάπεδο.

 

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε
On 19/6/2023 at 1:22 ΜΜ, Lefteris95A said:

στο απλό Πυροσβεστικό δίκτυο το δίκτυο επιτρέπεται να είναι πλαστικό αν είναι θαμμένο ή εντοιχισμένο διαφορετικά χαλκό.

Ευχαριστώ για την απάντηση, από πια οδηγία / νομοθεσία προκύπτει αυτό;

Δημοσιεύτηκε
On 19/6/2023 at 1:22 ΜΜ, Lefteris95A said:

στο απλό Πυροσβεστικό δίκτυο το δίκτυο επιτρέπεται να είναι πλαστικό αν είναι θαμμένο ή εντοιχισμένο διαφορετικά χαλκό.

Συνάδελφε @Lefteris95A αυτό ισχύει για το μόνιμο Πυροσβεστικό δίκτυο.

Δημοσιεύτηκε

Χαίρεται συνάδελφε @dib

γιατί όχι και στο απλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από την διάβρωση αλλά και από την φωτιά

Σε εγκατάσταση που έχω δει σε απλό δίκτυο είχε τοποθετηθεί πλαστική σωλήνα και έγινε παρατήρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να αντικατασταθεί καθώς αν πάρει φωτιά ο χώρος το πλαστικό δίκτυο θα καεί και δεν θα εξυπηρετεί τον σκοπό του. Συνεπώς ξηλώθηκε η εγκατάσταση και έγινε από την αρχή.

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα @stavros.m, σχετικά με το θέμα σας, θα πρότεινα να συμβουλευτείτε και την κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή του έργου σας. Συνήθως ζητούνται οι κατευθύνσεις τους σε κάθε έργο από τις αρμόδιες πολεοδομικές ή/και περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.