mechel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2018 (edited) Καλησπέρα, Οποιος γνωρίζει ας με διαφωτίσει...Σε μελέτη multi split κατοικίας όπου έχω μία εξωτερική και 3 εσωτερικές (12.000-18000-9.000btu/h), πως υπολογίζω την πτώση τάσης στις γραμμές των κλιματιστικών. Ουσιαστικά πως ρευματοδοτείται η μονάδα? Η παροχή είναι στην εξωτερική ή στις μέσα?Γιατί στα τεχνικά χαρακτηριστικά των multi αναφέρεται η κατανάλωση της εξωτερικής μονάδας συνολικά. Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει? 3 γραμμές και split unit (με τι καταναλώσεις όμως...) ή μία και εξωτερική? Με ποιο τρόπο επικοινωνούν οι μέσα μονάδες με την κεντρική? Ευχαριστώ! Edited Απρίλιος 30 , 2018 by miltos
gmarousis94 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2018 Καλησπερα. Στις εγκαταστασεις με multi ρευματοδοτειται η εξωτερικη μοναδα. Η καθε εσωτερικη επικοινωνει με την εξωτερικη με ενα καλωδιο συνηθως 4x1 μονο για τις εντολες.
mechel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2018 Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση απάντηση!