Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα,

Οποιος γνωρίζει ας με διαφωτίσει...Σε μελέτη multi split κατοικίας όπου έχω μία εξωτερική και 3 εσωτερικές (12.000-18000-9.000btu/h), πως υπολογίζω την πτώση τάσης στις γραμμές των κλιματιστικών. Ουσιαστικά πως ρευματοδοτείται η μονάδα? Η παροχή είναι στην εξωτερική ή στις μέσα?Γιατί στα τεχνικά χαρακτηριστικά των multi  αναφέρεται η κατανάλωση της εξωτερικής μονάδας συνολικά. Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει? 3 γραμμές και split unit (με τι καταναλώσεις όμως...) ή μία και εξωτερική? Με ποιο τρόπο επικοινωνούν οι μέσα μονάδες με την κεντρική? Ευχαριστώ!

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Καλησπερα. Στις εγκαταστασεις με multi ρευματοδοτειται η εξωτερικη μοναδα. Η καθε εσωτερικη επικοινωνει με την εξωτερικη με ενα καλωδιο συνηθως 4x1 μονο για τις εντολες.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.