mech.eng Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 02:35 μμ Καλησπέρα σας. Πρόκειται για νέα εγκατάσταση υπαίθριου πάρκιν το οποίο περιλαμβάνει και κοινόχρηστο χώρο WC (επιφάνειας 60 τ.μ) για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εθνικής οδού. Απο άποψη πυρασφάλειας θα αδειοδοτηθεί με το π.δ 71. Γνωρίζετε σε ποιά κατηγορία του π.δ 71 εμπίπτει το WC; Σαν χώρος συνάθροισης κοινού; Το υπαίθριο πάρκιν θα αδεθοδοτηθεί με ενα παλαιό π.δ που προβλέπει ένα πυροσβεστήρα ανά 10 θέσεις στάθμευσης. Ευχαριστώ.
maneni Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 03:11 μμ το αρθρο 10 του ΠΔ 71 δεν εχει εφαρμογη εδω λογω πληθυσμου. Σε ενδιαφερει η παθητικη ή μονο η ενεργητική πυρασφαλεια. Αν ισχυει μονο το δευτερο εγω δεν θα προβληματιζομουνα ιδιαιτερα.
mech.eng Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 04:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 04:36 μμ Με ενδιαφέρει μόνο η ενεργητική.
maneni Δημοσιεύτηκε May 25, 2018 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2018 at 02:22 μμ ρωτα και το οικειο τμημα πυρασφαλειας αν εχουν αποψη. ΚΑτα τα αλλα, τουαλετες ειναι, κυριαρχουν επιφανειες με ακαυτα υλικα, νερακι τρεχει απλετο, η λυση δεν μπορει να ειναι κατι αλλο απο φορητους πυροσβεστηρες και αντε κανα πυροσβεστικο ερμαριο.