Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαφορές στη χρήση Liycy και utp/ftp


mech.eng

Recommended Posts

Καλησπέρα.  Απ ότι έχω δεί, αυτά τα 2 είδη καλωδίων χρησιμοποιούνται στα ασθενή ρεύματα.  Θα μπορούσε κάποιος να μου πεί πού γιατί να χρησιμοποιήσω το ένα έναντι του άλλου;

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

καλημέρα,

Α). καλώδια LiYCY χρησιμοποιούμε για μεταφορά σημάτων όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του σήματος. Στην πράξη δεν τα έχω συναντήσει σε δίκτυα υπολογιστών, παρά μόνον (και μάλιστα σε διατομές 0,5/0,75/1/1,5/ τετρ. χιλιοστά χαλκού) σε βιομηχανικές επικοινωνίες οργάνων(π.χ. canBus/ Modbus)  και αναλογικών σημάτων (π.χ. 4..20 mA , 0/2 .. 10 Vdc), και σε τάσεις μέχρι και 250 volts.

Π.χ. είναι το περισσότερο διαδεδομένο καλώδιο για μεταφορά σήματος σε ρυθμιστή στροφών, για μετάδοση σήματος θερμοκρασίας Pt-100 κ.λ.π.

 

Β) Τα καλώδια UTP χρησιμοποιούνται πολύ για δίκτυα Η/Υ ,ξέρω να υπάρχουν   μόνον πολύ "ψιλά" σε διατομή, είναι τα συνηθισμένα καλώδια για δίκτυα ethernet εσωτερικού χώρου, π.χ. το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στην κάρτα δικτύου του Η/Υ σου είναι τέτοιο (με 8 σύρματα μέσα). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τηλεφωνία (με 2/4 σύρματα μέσα).  

 

Γ) Τα καλώδια FTP μοιάζουν πολύ με τα UTP αλλά επιπλέον διαθέτουν ηλεκτρική θωράκιση (αλουμινοταινία κάτω ακριβώς από το εξωτερικό πλαστικό περιτύλιγμα) . Για επικοινωνίες τύπου Η/Υ σε χώρους με παρεμβολές.

  • Like 2
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Τα Liycy χρησιμοποιούνται επίσης σε κυκλώματα ισχύος, πχ στην έξοδο ενός ρυθμιστή στροφών για μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου (με γείωση του μπλεντάζ και στα δύο άκρα)

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

On 14/6/2018 at 1:04 ΠΜ, miltos said:

Τα Liycy χρησιμοποιούνται επίσης σε κυκλώματα ισχύος, πχ στην έξοδο ενός ρυθμιστή στροφών για μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου (με γείωση του μπλεντάζ και στα δύο άκρα)

το LiYCY δεν έχει τις προδιαγραφές για χρήση ως καλώδιο ισχύος και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο, ειδικά σε ρυθμιστές στροφών

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

νομίζω ότι τα UTP/STP δεν κάνουν για τροφοδοσίες/μεταφορά ισχύος (ή μόνον για μικρές εντάσεις πχ PoE), τα LIYCY όλο και κάτι θα επιτρέπουν.

Edited by AMHxaNos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.