ginos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2018 Γεια σας θα ήθελα τη βοήθεια σας για το εξής ερώτημα: σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (μεταλλικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα φ15-φ19 και ακροφύσιο)? Μικρό καταστήμα μετά το 1989 με θεωρητικό πληθυσμό 9 ατόμων (52 τμ). Δεν μπορώ να βρω καμιά υποχρέωση για απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στη ΠΔ 71/88 αλλά ούτε και στις διευκρινιστικές διαταγές 39112 Φ.701.2 του 1994). Αντίθετα για πριν το 1989 που ισχύει η 8γ του 2007 η παράγραφος 4.2 του Άρθρου 6 απαιτεί απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Τι ισχύει για μικρό καταστήμα μετά το 1989 ; Ομοίως για γραφεία μετα το 1989 στα οποία δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απαίτηση για απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Αντίθετα, η ΠΔ 17/2016 που αναφέρεται σε γραφεία πριν το 1989 απαιτεί ρητά με τη παράγραφο 4.2 του Άρθρου 7 την εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. Τι συμβαίνει λοιπόν μετά το 1989 διαβάζω λάθος ή χαλαρώνουν οι νόμοι?
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2018 Στην περίπτωση 1 και 2, για όσα εμπίπτουν στην ΠΔ 71/88, δεν απαιτείται. Από 7/8/2018 όμως που θα ισχύει το ΠΔ 41 - 18 ΦΕΚ 80/07.05.2018 και καταργεί το ΠΔ71/88 θα απαιτείται (άρθρο 7 παρ. 7.5.4 και άρθρο 8 παρ. 8.4.4). Ξανασκληραίνουν οι νόμοι. 1