athanasiosmed Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2018 Καλησπέρα στο forum. Θα ήθελα τις απόψεις σας σχετικά με ένα πρόβλημα που έχω με το ρελέ διαφύγει. Ενώ λειτουργεί κανονικά και με το κουμπάκι του τεστ πέφτει, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή και επανέλθει το ρεύμα πάντοτε ρίχνει το ρελέ. Θα ήθελα τα φώτα σας. Ευχαριστω
Giorgos46 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Καλημέρα Θα ήθελα να κοιτάξετε με προσοχή τα χαρακτηριστικα του ρελε που αναγραφοντε στην πρόσοψη του η αν μπορείτε ανεβάστε μια φώτο του γιατί παίζει να μην είναι ο σωστός η να είναι παλαιού τύπου και να σου δημιουργεί αυτή την ταλαιπωρία με κάθε επανασύνδεσή στο δίκτυό με την ΔΕΗ Και δυστυχώς πρέπει να τον αλλάξετε με τον τύπο Α και όχι αν έχετε τον τύπο AC
athanasiosmed Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 5 ώρες πριν, Giorgos46 said: Καλημέρα Θα ήθελα να κοιτάξετε με προσοχή τα χαρακτηριστικα του ρελε που αναγραφοντε στην πρόσοψη του η αν μπορείτε ανεβάστε μια φώτο του γιατί παίζει να μην είναι ο σωστός η να είναι παλαιού τύπου και να σου δημιουργεί αυτή την ταλαιπωρία με κάθε επανασύνδεσή στο δίκτυό με την ΔΕΗ Και δυστυχώς πρέπει να τον αλλάξετε με τον τύπο Α και όχι αν έχετε τον τύπο AC
Giorgos46 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Ρελέ Διαρροής τύπου Α. Είναι το ρελέ που μας προστατεύει με ότι τεχνολογική εξέλιξη έχει μπει στο σπίτι μας τα τελευταία χρόνια και θα υπάρχει για πολλά ακόμη. άρα αλλαγη rele με τύπου Α και όχι αυτό που έχετε ΤΥΠΟΥ AC
JimakosR Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Οπως είπε ο Γιώργος , αλλαγή με τύπου Α επίσης επώνυμο. Τώρα για το λόγο που πέφτει οταν επανέρχεται το ρεύμα απο την δεη ειναι μεγάλη ιστορία. Με αυτό ομως θα γλυτώσεις
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2018 Οταν κατεβάσεις και μετά ανεβάσεις το γενικό ο ρελές πέφτει? Βγάλε όλες τις συσκευές εκτός μπρίζας και όσες δεν βγαίνουν βάλτες στο OFF, κατέβασε το γενικό και δες τι γίνεται. Το σύμπτωμα μπορεί κάτι να κρύβει, ο ηλεκτρολόγος της πολυκτοικίας θα βοηθούσε πολύ. + τις συμβουλές στα ποστ 4,5.
athanasiosmed Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Οχι. Με το αναβοκατεβασμα του γενικού δεν πέφτει το ρελε. Μόνο μετά από διακοπή ρεύματος.
athanasiosmed Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Εκτος από το να είναι το ρελε A και επώνυμο, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ποια πρέπει να ειναι?
JimakosR Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2018 Ρελε μονοφασικο 40Α ΙΔn 30mA (ονομαστικο ρευμα διαρροης) τυπου Α. Ειναι λογικο και συμβαινει να πεφτει το ρελε μετα απο επαναφορα . Μην φοβασαι.
athanasiosmed Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2018 Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Κάτι τελευταίο. Επειδή το σπίτι δεν είχε ρελε διαφυγής και κάλεσα ηλεκτρολογο και μου τοποθέτησε αυτό, ήταν λάθος επιλογή το ρελε που μου έβαλε? Θα πρέπει να του ζητήσω να το αντικαταστήσει η ή επιλογή ήταν σωστή αλλά για την περίπτωση μου δεν βοηθάει???
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα