Guest Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 06:23 μμ Καλησπέρα Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση διαμερίσματος έχω βρει τα έντυπα υπολογισμού θερμομονωτικής επάρκειας των δομικών στοιχείων κατά ΚΘΚ, συνεπώς έχω τις τιμές των λ τα πάχη των στοιχείων κλπ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο σενάριο επέμβασης που προσθέτω θερμομόνωση στο κέλυφος οι νέοι συντελεστές θερμοπερατότητας που προκύπτουν οφείλουν να είναι μικρότεροι των Umax του αναθεωρημένου ΚΕνΑΚ ή του ΚΘΚ ή γενικότερα αν υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο για τους νέους συντελεστές θερμοπερατότητας που προκύπτουν από την επέμβαση
maneni Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 08:07 μμ οι συντελεστες θα ειναι τετοιοι ωστε να οδηγουν σε αναβαθμιση κατα τουλαχιστον μια κατηγορια. Δεν υπαρχει καποια αλλη υποχρεωση.