Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα.

Υπόγειο κλειστό, με μεγάλο τμήμα κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Στην εικόνα απεικονίζονται τα μόνιμα φορτία του υπογείου και η σχηματική του τομή.

Λοιπά φορτία 1κΝ/μ2

Δάπεδο 1ΚN/m2

Υπόγειο 10.3ΚΝ/μ2

Θεμελίωση 18.75κΝ/μ2

Καθαριότητα 2,5ΚΝ/μ2

 

άρα τα συνολικά φορτία που αντιστέκονται στην άνωση είναι 33.55ΚΝ/μ2

 

Η άνωση 1.65μ*10ΚΝ/μ3=16.5

ή 2.85*10=28.5ΚΝ/μ2

 

Είμαι οκ?

Βάζετε στον υπολογισμό συντελεστές?

Υπολογίζετε την άνωση διαφορετικά?

post-2562-131887220272_thumb.jpg

  • Απαντήσεις 20
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Ωραία που σημείωσες τον υδροφόρο τον Μάιο. Ποιά εποχή εχει την υψηλότερη στάθμη? Μην λάβεις κινητό φορτίο και εννοείται για τα μόνιμα fs = 1.

Δημοσιεύτηκε

Άρη, καταρχάς μην κάνεις πεδιλοδοκούς! Το ξέρεις αυτό το πλαστικό, το διάτρητο, που το έχουν οι γυναίκες για να βγάζουν το νερό από την κονσέρβα τόννου; Έτσι τη βλέπω την κατάσταση. Θες κοιτόστρωση και μάλιστα στεγανή.

 

Εδώ:

"Η άνωση 1.65κΝ/μ2*10=16.5

ή 2.85+10=28.5ΚΝ/μ2"

τί είναι το 1,65kN/m2; Το 28,5 ισχύει σε κάθε τετραγωνικό εδάφους έξω από την οικοδομή σου (είναι το βάρος νερού).

Η άνωση είναι:

A = ρgV όπου:

  • ρ: πυκνότητα ρευστού
  • g: η επιτάχυνση βαρύτητας
  • V: όγκος βυθισμένου σώματος

(από http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7)

 

Για εσένα, ο όγκος εόναι ο όγκος του κτιρίου ΚΑΤΩ από το -2,70... Απλά φοβάμαι τις μονάδες τι θα σου βγάλουν...

Δημοσιεύτηκε

acnt είχα κάνει λάθος σε αυτά που έγραφα και το διόρθωσα.

Το νερό πριν από 10 χρόνια είχε φτάσει στον δρόμο.....

 

Εννοείται πως θα κάνω κοιτόστρωση.

Δημοσιεύτηκε
...που το έχουν οι γυναίκες για να βγάζουν το νερό από την κονσέρβα τόννου...

 

Οι γυναίκες στις κονσέρβες και οι άντρες στις πεδιλοδοκούς....

αχ αχ αχ.....

 

:)

Δημοσιεύτηκε

off topic

Οι γυναίκες στις κονσέρβες και οι άντρες στις πεδιλοδοκούς....

αχ αχ αχ.... :)

:D :D :D

 

on topic

Συμφωνα με τον ΕΚΩΣ 6.5 πρέπει να λάβεις τα ευμενή μόνιμα με 0,9 και τα δυσμενή κινητά με 1,5 (σχέση 6.16α). Στην περίπτωση σου τα κινητά είναι προφανώς 0.

Δημοσιεύτηκε

Σωστός ο Παναγιώτης. ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ η χαρά του μπετατζή!

Δημοσιεύτηκε
off topic

 

:D :d :D

 

on topic

Συμφωνα με τον ΕΚΩΣ 6.5 πρέπει να λάβεις τα ευμενή μόνιμα με 0,9 και τα δυσμενή κινητά με 1,5 (σχέση 6.16α). Στην περίπτωση σου τα κινητά είναι προφανώς 0.

 

Μάλλον λάθος το κατάλαβα.

 

Θα έχω τα μόνιμα με 0.9.

 

Την άνωση με πόσο? Αυτό που βλέπω είναι με 1.0

Δημοσιεύτηκε

μμμ...

 

Κοίτα, τα κινητά της ανωδομής σου είναι προφανως με 0 γιατί είναι ευμενής μεταβλητή δράση. Τώρα όσον αφορά την άνωση, το θέμα είναι ως τι είδους δράση κατηγοριοποιείται. Αν θεωρείται μόνιμη 1.10 αν θεωρείται μεταβλητή 1,50. Το σωστό νομίζω ότι είναι 1.10, καθώς η τυχαιότητα υπεισέρχεται στο πρόβλημα μέσω του ύψος του υδροφόρου ορίζοντα και όχι μεσω του μέγεθος της δύναμης και του σημείο εφαρμογής της τα οποία είναι σταθερά.

 

Δηλαδή αν δεν είσαι σίγουρος βάζεις δυσμενέστερο υδροφόρο ορίζοντα, το οποίο είναι και σωστό γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά στους συντελεστές ασφαλείας 1.10

 

κάποιος ποιο έμπειρος?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.