Lefteris95A Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2023 Καλησπέρα, γιατί αυτό επιβάλει η νομοθεσία σύμφωνα με την ΠΔ41-2018. Κατ' ελάχιστο στα υπνοδωμάτια και την κουζίνα .
alej Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2023 αυτό το αναφέρει στα αυτόνομα, στο σύστημα δεν αναφέρει κάτι. Το δε πρότυπο αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται αναφορά από τις αρμόδιες αρχές για το ποιο σύστημα θα ακολουθήσεις. Anyway...
zafsko Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2023 Καλημέρα, τελικά για τις κατοικίες το ΄΄1.7.3. Πυρανίχνευση Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.΄΄ πως μεταφράζεται ?(μιλάω για άνω των 3 ορόφων οικοδομή) -Ανίχνευση σε όλους τους χώρους των διαμερισμάτων? -Ανίχνευση σε κοινόχρηστα(κλιμακοστασιο-είσοδος)? -Ανίχνευση στο υπόγειο (πχ μικρές αποθήκες διαμερισμάτων)?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2023 On 23/11/2023 at 12:31 ΜΜ, zafsko said: -Ανίχνευση σε όλους τους χώρους των διαμερισμάτων? -Ανίχνευση σε κοινόχρηστα(κλιμακοστασιο-είσοδος)? -Ανίχνευση στο υπόγειο (πχ μικρές αποθήκες διαμερισμάτων)? 1) Στους χώρους κύριας χρήσης όπου υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς από ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε λουτρά και WC δεν βάζουμε. 2) Στους χώρους αυτούς εξ' ορισμού δεν υπάρχει άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα εκτός από τη διέλευση και επιπλέον δεν υπάρχουν καυστά υλικά. Συνεπώς δεν συνηθίζεται η πυρανίχνευση. 3) Πρέπει να μελετήσεις στον 41/18 το άρθρο 6, παράγρ. 6/7, "Επικίνδυνοι χώροι". Κατά τη γνώμη μου πρέπει έστω και αν πρόκειται για μικρές αποθηκούλες "παρακολουθήματα" της κύριας χρήσης. 1 1
zafsko Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 16 ώρες πριν, Konstantinos IB said: 2) Στους χώρους αυτούς εξ' ορισμού δεν υπάρχει άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα εκτός από τη διέλευση και επιπλέον δεν υπάρχουν καυστά υλικά. Συνεπώς δεν συνηθίζεται η πυρανίχνευση. Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό το δε συνηθίζεται ΄΄πατάει΄΄ κάπου νομοθετικά ή προκύπτει από τη ΄΄μετάφραση΄΄ του ΕΝ54? Βέβαια και για τα παρακολουθηματα όπως σωστά λες , αν είναι 10-15 μικρές αποθηκούλες , άρα 10-15 ανιχνευτές επιπλέον δεν ειναι αμελητέα ποσότητα.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2023 (edited) Καλησπέρα συνάδελφε. Παράθεση Αυτό το δε συνηθίζεται ΄΄πατάει΄΄ κάπου νομοθετικά ή προκύπτει από τη ΄΄μετάφραση΄΄ του ΕΝ54? Ουδεμία σχέση έχει το ΕΝ-54/14 με το παρόν θέμα. Αν θες να σιγουρευτείς κάνε ερώτηση στην πυροσβεστική. Επειδή η πυρανίχνευση υπάγεται στα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας θα σου απαντήσουν. 9 ώρες πριν, zafsko said: Βέβαια και για τα παρακολουθηματα όπως σωστά λες , αν είναι 10-15 μικρές αποθηκούλες , άρα 10-15 ανιχνευτές επιπλέον δεν ειναι αμελητέα ποσότητα. Μας είναι αδιάφορη η ποσότητα. Αν πρέπει να μπουν θα μπουν. Μελέτησε συμπληρωματικά και το άρθρο 4 των γενικών διατάξεων του 41/18. Τη γνώμη μου στην είπα. Από εκεί και μετά εσύ ξέρεις. Edited Νοέμβριος 26 , 2023 by Konstantinos IB 2
zafsko Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2023 Ενημερωτικά: επειδή την εκανα την ερωτηση στη πυροσβεστικη και με προισταμενο που θεωρω αξιόπιστο: ο συνδυασμός του ΠΔ 41/2018 κατοικίες αρθρο 1.7.3 , σε συνδυασμό με το ΕΝ54, οδηγεί σε : πυρανίχνευση παντού (δηλαδή διαμερίσματα (πλην φυσικά wc), κλιμακοστάσιο σε όλα τα επίπεδα , υπόγειο).
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2023 1 ώρα πριν, zafsko said: Ενημερωτικά: επειδή την εκανα την ερωτηση στη πυροσβεστικη και με προισταμενο που θεωρω αξιόπιστο: ο συνδυασμός του ΠΔ 41/2018 κατοικίες αρθρο 1.7.3 , σε συνδυασμό με το ΕΝ54, οδηγεί σε : πυρανίχνευση παντού (δηλαδή διαμερίσματα (πλην φυσικά wc), κλιμακοστάσιο σε όλα τα επίπεδα , υπόγειο). Αυτονόητο είναι παντού πυρανίχνευση. Και πριν το ΕΝ54 στις μελέτες που κάναμε παλιά, η πυρανίχνευση κάλυπτε όλους τους χώρους (πλην λουτρά και WC). 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2023 (edited) 11 ώρες πριν, zafsko said: επειδή την εκανα την ερωτηση στη πυροσβεστικη και με προισταμενο που θεωρω αξιόπιστο: ο συνδυασμός του ΠΔ 41/2018 κατοικίες αρθρο 1.7.3 , σε συνδυασμό με το ΕΝ54, οδηγεί σε : πυρανίχνευση παντού (δηλαδή διαμερίσματα (πλην φυσικά wc), κλιμακοστάσιο σε όλα τα επίπεδα , υπόγειο). Δεν θέλω να σε επηρεάσω γιατί ο καθένας μας παίρνει την ευθύνη του με την υπογραφή του. Κάνε λοιπόν αυτό που σου λέει ο γνωστός σου. Δεν είναι κακό, μια παραπάνω κάλυψη είναι, δε χάλασε ο κόσμος. Σου δίνω όμως την ερμηνεία μου ότι από την παράγραφο που μου δίνεις (Κατοικίες άρθρο 1.7.3) και το ΕΝ 54 δεν προκύπτει κάπου ότι σε πυροπροστατευόμενη όδευση διαφυγής πρέπει υποχρεωτικά να μπαίνει πυρανίχνευση*. Γιατί η παράγραφος 5.3.5 " Escape route cover" του ΕΝ 54 part 14: 2021 δεν αναφέρεται σε πυροπροστατευόμενη κατά REI όδευση διαφυγής. * Στην πρώτη απάντηση που σου έδωσα τα κλιμακοστάσια τα εξέλαβα ως πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής. Σε περίπτωση που δεν είναι τότε θέλουν πυρανίχνευση. Edited Νοέμβριος 27 , 2023 by Konstantinos IB 1 1 1
stag94 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 Καλησπέρα παιδιά, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τα κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς. Η ΠΔ 15/2014 λέει: "Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνη− των συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός»" Διάβασα μία αγγλική έκδοση που βρήκα ελεύθερη στο διαδίκτυο, αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικά με το πως κατανέμουμε στο κτίριο τα μπουτόν. Δηλαδή τα βάζουμε προφανώς κοντά σε εξόδους διαφυγής, αλλά υπάρχει κάποια ελάχιστη ακτίνα για την απόσταση του κομβίου από κάθε σημείο της κάτοψης; Θυμάμαι να έχω διαβάσει παλαιότερα κάτι για 30m, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Εκτός από ελοτ υπάρχει κάποια άλλη προδιαγραφή;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα