Για προσομοίωση στο Cedrus

Ορίζουμε την περιοχή ως ορθότροπο υλικό και εισάγουμε τους συντελεστές ευκαμψίας d11, d12, d22, d33 μετά από κατάλληλο υπολογισμό στο FAGUS. Αφαιρούμε το φορτίο που αντιστοιχεί στα κενά στη φόρτιση του Ιδίου Βάρους.

Προσομοίωση Grillage

Μειώνεις την σταθερά στρέψης στα εγκάρσια κατα 50% και προσθέτεις το υπόλοιπο 50% στα διαμήκη ( Το ίδιο και στις 2 διευθύνσεις

  • 4 months later...
Δημοσιεύτηκε

Εξαρτάται πως θέλεις να κόψεις σε σχέση με τα φατνώματα, ή αν θες να κόψεις στην συμπαγή περιμετρική ζώνη. Π.χ. το να αφαιρέσεις το εσωτερικό σε ένα από τα κουτιά, δεν βλέπω γιατί να έχεις πρόβλημα. Ένα σκαρίφημα θα βοηθούσε. 

Δημοσιεύτηκε

 

On 9/12/2019 at 4:01 ΜΜ, skifx said:

Κοπή σε πλάκα Zoellner δεν είναι εφικτή λόγω της ενίσχυσης που έχει;

Η ερώτηση εμπεριέχει πολλούς  παράγοντες και είναι πολύ γενική για να μπορέσει να απαντηθεί. Όπως λέει και ο συνάδελφος παραπάνω, καλό θα είναι να αναρτήσεις ξυλότυπο, τομή, οριοθέτηση περιοχής κοπής, προβλεπόμενα φορτία που θα επιβληθούν στην περιοχή ων παρειών της οπής, φωτογραφίες κλπ. 

Δημοσιεύτηκε

Ναι sorry για τη καθυστέρηση.

Είναι τριόρωφο κτίριο κατοικίας, με πράσινο είναι η οπή του κλιμακοστασίου.

Θέλω να δω αν μπορώ να κάνω προσθήκη εσωτερικού ανελκυστήρα στη

περιοχή με το κόκκινο. (κρατώντας την υπάρχουσα κλίμακα)

Διαφορετικά, θα δώ πως θα τα στριμώξω, κατεδαφίζοντας το παλιό

κλιμακοστάσιο...

thx...

 

STATIKA.jpg

Δημοσιεύτηκε

Δύσκολη θέση, αλλάζεις το συνεργαζόμενο πλάτος της κύριας δοκού (Δ11), 2 συμπαγείς ζώνες, τα πρόσθετα σίδερα ανάμεσα Π2-Π3, ενισχυμένες ζώνες κ.α. Φαίνεται και ο φορέας παλιός και τσιγκούνικος....

Δεξιά της σκάλας δεν σε παίρνει να το κάνεις? 

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε

Αν γίνεται στο δεξί μέρος, πρέπει να δω τα αρχιτεκονικά όταν έρθει

εκείνη η ώρα αν βολεύει τον ιδιοκτήτη...

Αδεια του 90 είναι...

 

Σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση @paktomenos...

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφε τα πάντα γίνονται. Επανεπιλύεις τον φορέα με τις νέες οπές και βλέπεις τις νέες ροπές που αναπτύσσονται στην άκρη της πλάκας (διαδοκιδα zoellner). Στην περίπτωση ανεπάρκειας ενισχύεις το κάτω πέλμα της διαδοκιδας με ανθρακοελασμα που τα αναγόμενα cm2 του ανθρακοελασματος να υπερκαλυπτουν αυτά της απαίτησης. Πρόσεξε και την δοκό Δ11, και ειδικότερα την στρέψη που δυνητικά θα δημιουργηθεί στην περιοχή εκείνη, ίσως να χρειαστεί και σε αυτή επέμβαση. 

Edited by atsalovergas

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.