paktomenos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2009 Δες λίγο εδώ, υπάρχει μια ανάλογη συζήτηση: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=6551
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2019 Για προσομοίωση στο Cedrus Ορίζουμε την περιοχή ως ορθότροπο υλικό και εισάγουμε τους συντελεστές ευκαμψίας d11, d12, d22, d33 μετά από κατάλληλο υπολογισμό στο FAGUS. Αφαιρούμε το φορτίο που αντιστοιχεί στα κενά στη φόρτιση του Ιδίου Βάρους. Προσομοίωση Grillage Μειώνεις την σταθερά στρέψης στα εγκάρσια κατα 50% και προσθέτεις το υπόλοιπο 50% στα διαμήκη ( Το ίδιο και στις 2 διευθύνσεις
skifx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2019 Ερώτηση: Κοπή σε πλάκα Zoellner δεν είναι εφικτή λόγω της ενίσχυσης που έχει;
paktomenos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2019 Εξαρτάται πως θέλεις να κόψεις σε σχέση με τα φατνώματα, ή αν θες να κόψεις στην συμπαγή περιμετρική ζώνη. Π.χ. το να αφαιρέσεις το εσωτερικό σε ένα από τα κουτιά, δεν βλέπω γιατί να έχεις πρόβλημα. Ένα σκαρίφημα θα βοηθούσε.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2019 On 9/12/2019 at 4:01 ΜΜ, skifx said: Κοπή σε πλάκα Zoellner δεν είναι εφικτή λόγω της ενίσχυσης που έχει; Η ερώτηση εμπεριέχει πολλούς παράγοντες και είναι πολύ γενική για να μπορέσει να απαντηθεί. Όπως λέει και ο συνάδελφος παραπάνω, καλό θα είναι να αναρτήσεις ξυλότυπο, τομή, οριοθέτηση περιοχής κοπής, προβλεπόμενα φορτία που θα επιβληθούν στην περιοχή ων παρειών της οπής, φωτογραφίες κλπ.
skifx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Ναι sorry για τη καθυστέρηση. Είναι τριόρωφο κτίριο κατοικίας, με πράσινο είναι η οπή του κλιμακοστασίου. Θέλω να δω αν μπορώ να κάνω προσθήκη εσωτερικού ανελκυστήρα στη περιοχή με το κόκκινο. (κρατώντας την υπάρχουσα κλίμακα) Διαφορετικά, θα δώ πως θα τα στριμώξω, κατεδαφίζοντας το παλιό κλιμακοστάσιο... thx...
paktomenos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δύσκολη θέση, αλλάζεις το συνεργαζόμενο πλάτος της κύριας δοκού (Δ11), 2 συμπαγείς ζώνες, τα πρόσθετα σίδερα ανάμεσα Π2-Π3, ενισχυμένες ζώνες κ.α. Φαίνεται και ο φορέας παλιός και τσιγκούνικος.... Δεξιά της σκάλας δεν σε παίρνει να το κάνεις? 1
skifx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Αν γίνεται στο δεξί μέρος, πρέπει να δω τα αρχιτεκονικά όταν έρθει εκείνη η ώρα αν βολεύει τον ιδιοκτήτη... Αδεια του 90 είναι... Σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση @paktomenos...
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2019 (edited) Συνάδελφε τα πάντα γίνονται. Επανεπιλύεις τον φορέα με τις νέες οπές και βλέπεις τις νέες ροπές που αναπτύσσονται στην άκρη της πλάκας (διαδοκιδα zoellner). Στην περίπτωση ανεπάρκειας ενισχύεις το κάτω πέλμα της διαδοκιδας με ανθρακοελασμα που τα αναγόμενα cm2 του ανθρακοελασματος να υπερκαλυπτουν αυτά της απαίτησης. Πρόσεξε και την δοκό Δ11, και ειδικότερα την στρέψη που δυνητικά θα δημιουργηθεί στην περιοχή εκείνη, ίσως να χρειαστεί και σε αυτή επέμβαση. Edited Δεκέμβριος 12 , 2019 by atsalovergas
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα