Πρόβλημα με υδραυλική εγκατάσταση μπάνιου


Angelosgk

Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους θα ήθελα να κανω μια ερώτηση όσο αφορά τα υδραυλικά...καινούργια εγκατάσταση στο μπάνιο με σωλήνες PPR τους πράσινους ταπομενα όλο μεσα στο μπάνιο και μπάι μπας το ζεστό με το κρύο για να πρεσαριστους και οι δυο οι γραμμές πρεσάρει ο υδραυλικός με την πρεσσα στα 10 bar αλλα το μανόμετρο πέφτει χωρίς να φενεται μεσα στους σωλήνες διαρροή η σωλήνες δεν ειναι λασπωμένη οποτε φενεται αν θα έχανε κάπου εξαερωνει καλα το δυκτιο αλλα πάλι μετα απο 4 ώρες κατεβαίνει που οφείλεται αυτο..Ευχαριστω 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Για να πέφτει η πίεση ή υπάρχει διαρροή ή είναι χαλασμένο το μανόμετρο :)

Μήπως να δοκιμάσετε να το πρεσάρετε συνδέοντας το κύκλωμα στο δίκτυο;

Αν έχει διαρροή, ακόμα και μικρή, θα τη βρείτε σχετικά γρήγορα. 

Link to comment
Share on other sites

Οι σωλήνες PPR, επειδή είναι πλαστικοί, με την πίεση "ξεχειλώνουν".

Έτσι στο αρχικό πρεσάρισμα, η πίεση πέφτει αρκετά και πρέπει να συμπληρώσουμε με την πρέσα.

Μετά από το πρώτο ή δεύτερο συμπλήρωμα δεν πρέπει να υπάρχει εμφανής πτώση στο μανόμετρο.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.