Καλησπέρα σε όλους θα ήθελα να κανω μια ερώτηση όσο αφορά τα υδραυλικά...καινούργια εγκατάσταση στο μπάνιο με σωλήνες PPR τους πράσινους ταπομενα όλο μεσα στο μπάνιο και μπάι μπας το ζεστό με το κρύο για να πρεσαριστους και οι δυο οι γραμμές πρεσάρει ο υδραυλικός με την πρεσσα στα 10 bar αλλα το μανόμετρο πέφτει χωρίς να φενεται μεσα στους σωλήνες διαρροή η σωλήνες δεν ειναι λασπωμένη οποτε φενεται αν θα έχανε κάπου εξαερωνει καλα το δυκτιο αλλα πάλι μετα απο 4 ώρες κατεβαίνει που οφείλεται αυτο..Ευχαριστω 

Edited by Pavlos33
Δημοσιεύτηκε

Θα τον ρωτήσω,υπάρχει κάποια άλλοι εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτο;εφόσον ειναι στεγνά όλα μεσα στους σωλήνες;

Δημοσιεύτηκε

Για να πέφτει η πίεση ή υπάρχει διαρροή ή είναι χαλασμένο το μανόμετρο :)

Μήπως να δοκιμάσετε να το πρεσάρετε συνδέοντας το κύκλωμα στο δίκτυο;

Αν έχει διαρροή, ακόμα και μικρή, θα τη βρείτε σχετικά γρήγορα. 

Δημοσιεύτηκε

Οι σωλήνες PPR, επειδή είναι πλαστικοί, με την πίεση "ξεχειλώνουν".

Έτσι στο αρχικό πρεσάρισμα, η πίεση πέφτει αρκετά και πρέπει να συμπληρώσουμε με την πρέσα.

Μετά από το πρώτο ή δεύτερο συμπλήρωμα δεν πρέπει να υπάρχει εμφανής πτώση στο μανόμετρο.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.