peratis Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 09:38 πμ (edited) Καλημέρα, Θα ήθελα τη βοήθεια συναδέλφων διότι ομολογώ ότι εγώ έχω μπερδευτεί. Στον Πίνακα 1 του Άρθρου 2.5 του ΠΔ 41/2018 αναφέρει ότι ο Νέος Κανονονισμός για υφιστάμενα κτίρια μετά τις 17.2.1989 έχει εφαρμογή σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ή προσθήκης δόμησης. Στο Κεφάλαιο Γ' Άρθρο 1 καταργεί το ΠΔ 71/88. Εγώ που έχω περίπτωση κτιρίου με άδεια το 2008 και θέλει μελέτη πυροπροστασίας χωρίς καμία αλλαγή χρήσης ή προσθήκης δόμησης, με ποιον Κανονισμό πάω;;; Edited August 27, 2018 at 09:51 πμ by Pavlos33
dib Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 10:09 πμ Σήμερα μίλαγα με κάποια πυροσβεστική υπηρεσία Αττικής, για ανάλογη περίπτωση όπως η δική σου (κατάστημα με άδεια του 2001) και μου είπαν ότι πάει με το άρθρο 9 του 71/88 !
peratis Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 07:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 27, 2018 at 07:53 μμ Ωραία! Σε παρέπεμψαν σε καμία διευκρινιστική συνάδελφε ή έχει υποπέσει καμία τέτοια στην αντίληψή σου;
Kar-nikos Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 12:28 μμ Δεν έχει βγει κάποια διευκρινιστική για το Π.Δ. 41 δυστυχώς... @peratis θα ακολουθήσεις το αντίστοιχο άρθρο του 71/88 για την περίπτωση σου.
ppanag Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 08:01 πμ (edited) @peratis πας πάντα με τον κανονισμό που υποδεικνύει το αρμόδιο τμήμα πυροσβεστικής, το οποίο άλλωστε θα σου εκδόσει και το πιστοποιητικό !!! Edited September 4, 2018 at 08:02 πμ by ppanag
CAPRICE_ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 11:33 πμ Παιδιά καλησπέρα. Έχω την εξής απορία. Σε ένα κατάστημα, (μετά το 1989), συντάχθηκε μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 71/88. Δούλεψε κάποια χρόνια ως καφετέρια-μπαρ. Στο συγκεκριμένο κατάστημα υπήρξαν κάποιοι ημιυπαίθριοι χώροι που νομιμοποιήθηκαν με τον 3843/10. Η χρήση του καταστήματος δεν έχει αλλάξει ήταν και θα ξαναλειτουργήσει ως καφετέρια-μπαρ. Τώρα που χρειάζεται καινούρια μελέτη πυροπροστασίας και ενεργητική και παθητική με ποιον κανονισμό πρέπει να συνταχθεί? Ξανά με 71/88 ή με 41/18? Η νομιμοποίηση και ενσωμάτωση στο κατάστημα των Η/Χ θεωρείται αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης και θέλει 41/18?? Ή θα συνταχθέι με το π.δ.71/88? Ευχαριστώ
alej Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 12:07 μμ Αν οι μελέτες πυροπροστασίας που υπάρχουν ήδη δεν τα περιλαμβάνουν πας με τον 41/2018. Ρώτα όμως και την αρμόδια Π.Υ.
CAPRICE_ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 01:12 μμ Δυστυχώς δεν τα έχουν οι προηγούμενες οπότε μάλλον θα πάει με 41/18. Πρότυπο τεύχος για τον 41/18 υπάρχει? Η απλώς συντάσσουμε με βάση το άρθρο που ενδιαφέρει?
Mananthi Δημοσιεύτηκε October 8, 2018 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2018 at 10:14 πμ Καλησπέρα, θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής: Σε περίπτωση Παιδικού σταθμού με οικοδομική άδεια το 96, είχε γίνει μελέτη παθητικής - ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 71/88. Ωστόσο, δεν είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να πάρουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 ή με το νέο (41/18)?
sdim Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 07:21 μμ (edited) Στο ΠΔ 41/2018 αναφέρει στις καταργούμενες διατάξεις: Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις 1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Το ΠΔ71/1988 ισχύει ακόμα για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία (Κεφάλαια Β). Σχετικά με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ψάχνω την νομοθεσία και πλέον με τις διαδοχικές καταργήσεις και τροποποιήσεις της νομοθεσίας σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΔ 71/88 To ΠΔ 41/2018 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8feVGwDEXyCztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5UkHEKavWyL4FoKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDn6qETEfWuh9pcd3o-KAGPnV-zha07xCysAK715vjeI) αναφέρει στο άρθρο 1, παρ. 1: 1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Όπως το καταλαβαίνω πλέον ότι σχετίζεται με τα κεφάλαια Α' και Γ' του ΠΔ71/1988 έχει καταργηθεί. Ο υπάλληλος στην πυροσβεστική ισχυρίζεται ότι έχει καταργηθεί μόνο για τις περιπτώσεις του ΠΔ41/2018, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει κανονικά; Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΥΑ 16288/2017 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT3oFF3vy8kZxOlP1TMdKEMb1tqKhxT_AAMeMtnAt5P9) , "Άρθρο 9, α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αα) Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α, απαλλάσσονται από την υποχρέωση: iii) εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586). (αβ) Σε νέα κτίρια (βλέπε Παράρτημα Γ) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) όπως ισχύει. " Αφού καταργήθηκε το άρθρο 15 του π.δ. 71/1988, τότε το (αβ) καταργήθηκε. Υπάρχει άλλη διάταξη που να απαιτεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες κατηγορίας Α; Edited October 9, 2018 at 07:23 μμ by sdim
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα