Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
45 λεπτά πριν, zafsko said:

Ωραίο ερώτημα, και εμένα με απασχόλησε πολλές φορές και κατέληξα (μάλλον γιατί με βολεύει και όχι ότι μπορώ να το τεκμηριώσω 100%) 30min λιγότερα από το ΔΠ κατοικιών και όχι από το ΔΠ κλιμακοστασίου

Ευχαριστώ!

Δημοσιεύτηκε

Να προσθέσω στη σωστή απάντηση του @Elec Sakis μία επεξήγηση, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τη νομοθεσία: 

Ο πίνακας 7 είναι γενικός και αφορά φέροντα στοιχεία, πυροδιαμερίσματα και πυροπροστατευμένες οδεύσεις. Στη περίπτωσή σου, ο πίνακας 7 αφορά μόνο τα φέροντα στοιχεία, τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (φαντάζομαι) δεν τα θεωρείς πυροδιαμερίσματα ούτε η διαδρομή από τη γωνία του πιο απομακρυσμένου δωματίου έως την εξώπορτα είναι πυροπροστατευμένη όδευση, για αυτό και δηλώνεις το κλιμακοστάσιο ως πυροπροστατευμένη όδευση. Οπότε οι εξώπορτες ως τμήμα του κελύφους των διαμερισμάτων έχουν μηδενική απαίτηση, αλλά ως τμήμα του κελύφους του κλιμακοστασίου έχουν 120 - 30 = 90 λεπτά. Αλλά, ακόμα και αν θεωρούσες και τα διαμερίσματα ως πυροδιαμερίσματα με 90 λεπτά, οι εξώπορτες και η τοιχοποιία  αποτελούν κοινό όριο δύο διαφορετικών πυροδιαμερισμάτων οπότε ακολουθούν το δυσμενέστερο.

 

  • 4 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους,

Για πελάτη μου με ισόγειο κατάστημα με πατάρι 175 τμ το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Λογοθεραπείας πόσοι και τι είδους πυροσβεστήρες χρειάζονται; Με 2 ξηράς κόνεως 3 κιλών 21A-113B-C είμαι καλυμμένος ή όχι. Και σε ποια διάταξη το αναφέρει. Χρειάζεται πιστοποιητικό πυροπροστασίας και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας; 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν το πας καλά. Ξεκινάμε από τη νομοθεσία. Είναι υφιστάμενο το κτίριο ή καινούριο. Αν είναι υφιστάμενο πας να δεις αυτό που θέλεις από τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Αν είναι νέο πας με τον 41/18.

Μετά, έχει εμπλεκόμενες χρήσεις; 

13 ώρες πριν, sikyonios said:

Χρειάζεται πιστοποιητικό πυροπροστασίας και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας; 

Αν το κτίριο που υπάγεται δεν έχει ΜΥΠΔ, Δίκτυο Καταιονισμού, επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β κλπ, κατά πάσα πιθανότητα όχι. Εκτός αν υπάρχει κάποιος φορέας που να το κάνει απαιτητό από την πυροσβεστική. Μελέτη σίγουρα. 

Edited by Konstantinos IB
  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Μιλάμε για υφιστάμενο κτήριο του '86. Δεν έχει επικίνδυνους χώρους ένα απλό ισόγειο κατάστημα με πατάρι και κάποιες αίθουσες με γυψοσανίδα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Γίνονται θεραπείες λογοθεραπείας κλπ σε παιδάκια και και εφήβους. Δεν χρειάζεται ειδική άδεια από κάποιον φορέα πάντως.  

Δημοσιεύτηκε

Εξετάζεται με την Π.Δ. 388/2016 για υφιστάμενα γραφεία. Το μόνο πρόβλημα που πιθανόν να υπάρξει είναι η μέγιστη απροστάτευτη όδευση διαφυγής. Από εκεί θα κριθούν όλα. Δες το και πες μας.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

θα έλεγα να ρωτήσεις την Πυροσβεστική, μας έχει τύχει να τσακωνόμαστε μαζί τους για το με ποια νομοθεσία θα τρέξουμε μια μελέτη και να το αλλάζουν 2-3 φορές. Δεν φταίνε, η νομοθεσία είναι έτσι δομημένη.

Δημοσιεύτηκε
On 12/2/2024 at 12:38 ΠΜ, Konstantinos IB said:

Αν το κτίριο που υπάγεται δεν έχει ΜΥΠΔ, Δίκτυο Καταιονισμού, επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β κλπ, κατά πάσα πιθανότητα όχι.  

????

Δημοσιεύτηκε (edited)
11 ώρες πριν, zafsko said:

????

Ναι. Αυτό. Υπάρχει παράδειγμα. Σε πολυώροφο κτίριο της Αθήνας.

Edited by Konstantinos IB
Δημοσιεύτηκε
11 ώρες πριν, Konstantinos IB said:

Ναι. Αυτό. Υπάρχει παράδειγμα. Σε πολυώροφο κτίριο της Αθήνας.

 

Και όχι αυτό?

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Άρθρο 6
Γενικά
1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται
από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:
1.1. Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες
διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια,
έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης -
εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του
ν. 4662/2020 (Α’ 27) και
1.2. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται
ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης
ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτω-
θι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με
το Παράρτημα Δ της παρούσας:
1.2.1. «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου C.

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.