25 minutes ago, GregDel said:

Ε.... ας πούμε ότι μπορώ να έχω "οπτική επαφή"

Εκεί ήθελα να καταλήξω...

Απορώ κάποιοι πώς παίρνετε δουλειές χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία. Εσύ δηλαδή θα προσλαμβανες υδραυλικό χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία; Γιατί και τα πρότυπα εργαλεία είναι για έναν μελετητή. 

Επίσης πάμε και σε μια άλλη οπτική αυτής της νοοτροπίας αέρα πατέρα (εκτός από την πιθανή χαμηλή ποιότητα της μελέτης), το ξέρεις ότι ανταγωνίζεται αθέμιτα τους συναδέλφους σου που έχουν αγοράσει αυτό το πρότυπο; Γιατί οι συνάδελφοί σου, έχουν κοστολογήσει την προμήθεια και ανανέωση του προτύπου ενώ εσύ μπορείς να μην λάβεις υπόψη αυτό κόστος προσφέροντας χαμηλότερη τιμή. 

Αν δεν μπορείτε, γίνετε υπάλληλοι να μην έχετε αυτήν την έγνοια. 

Υ.Γ.: Το εσθονικό πρότυπο έχει κάτω από 40€, πάνε παρ'το και μετά ξανά συζητάμε 

  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα συνάδελφοι.

Τι εννοεί ο ποιητής με το κάτωθι:

Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες εξυπηρετούνται από κοινά τμήματα του κτιρίου (όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια), τότε από άποψη πυροπροστασίας επιλέγονται και ακολουθούνται οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης.

Αυστηρότερες απαιτήσεις ως προς τι; (Εξαιρεί την ενεργητική πιο κάτω) Σε ποιες περιπτώσεις; ΔΠ? / Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο /  ...

Edited by alej
Δημοσιεύτηκε

Ο εκάστοτε χώρος της κάθε χρήσης ή και η κάθε χρήση συνολικά εντός κτιρίου εξετάζονται ως προς την παθητική ξεχωριστά. Αφού υπολογιστεί ο συνολικός ΘΠ του κτιρίου τα κοινά (οδεύσεις διαφυγής, αριθμός τελικών εξόδων κλπ) τα υπολογίζουμε με την κυρίαρχη χρήση και όχι με τη δυσμενέστερη.

Δηλαδή σχολείο με γραφεία και ΑΠΧ με συνολικό ΘΠ>151, οι τελικές έξοδοι θα εξεταστούν στον όροφο εκκένωσης με τη χρήση Εκπαίδευση και όχι ΑΠΧ.

Άρα τα δυσμενέστερα μάλλον είναι για την ενεργητική, την οποία δεν εξαιρεί, απλώς επιφυλάσσεται με το άρθρο 7.7.1. Και αν το κοιτάξεις κι αυτό θα δεις ότι πράγματι έχει λόγους που επιφυλάσσεται.  

  • Like 1
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφε δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο.

Μάλλον εννοεί πως σε κτίριο με 2-3 εμπλεκόμενες χρήσεις και κοινό π.χ. κλιμακοστάσιο τότε επιλέγονται και ακολουθούνται οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης.

Για παράδειγμα, Γραφεία - κατάστημα στο ισόγειο και υπόγειο parking. Με κοινό κλιμακοστάσιο. Ποιες είναι οι αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης; Και που εφαρμόζονται; Αυτό δεν πιάνω.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Όντως δεν έχω δίκιο. Η περιγραφή αφορούσε κυριαρχούσα χρήση με εμπλεκόμενες χρήσεις χωρίς πληρότητα.

Αν οι εμπλεκόμενες χρήσεις ή μερικές από αυτές έχουν πληρότητα τότε ακολουθούμε τα δυσμενέστερα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας.

Τα ιδιαίτερα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας της κάθε χρήσης αναφέρονται στο κεφάλαιο Β του 41/18 για την κάθε μία ξεχωριστά. Αφορούν π.χ. αριθμό τελικών εξόδων κτιρίου, διαστάσεών τους, ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης κτιρίου κλπ. Από αυτά επιλέγουμε τα δυσμενέστερα μέτρα των χρήσεων με πληρότητα που υπάρχουν στο εξεταζόμενο κτίριο. 

Edited by Konstantinos IB

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο