L-Nikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Καλησπέρα, κάνω πυρασφάλεια σε νέα κατοικία, η οποία στο υπόγειο έχει δύο θέσεις στάθμευσης. Λόγω του ότι είναι <10 θέσεις, η χρήση δεν έχει πληρότητα, μελετάται ως συμπληρωματική της κύριας χρήσης, δηλαδή κατοικία. Όμως, πρέπει να ακολουθήσω το άρθρο 11, της στάθμευσης ως προς τα μέσα ενεργητικής. Εκεί, αναφέρεται ότι απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό σύστημα σε όλα τα κτίρια Λ3 (δηλαδή υπόγειοι χώροι στάθμευσης). Δεν σας κάνει εντύπωση, να πρέπει να εγκατασταθεί μόνιμο σύστημα; Ή δεν καταλαβαίνω εγώ κάτι;
maneni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 διαβασε καλα το ειδικό άρθρο για κατοικιες στο κεφ. Β.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Ναι, θεωρώ ότι το έχω διαβάσει. Αν εννοείς το κομμάτι που λέει για μόνιμο υδροδοτικό για άνω των 28μ. κτλ. δεν νομίζω ότι καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Γιατί μια κατοικία δε σημαίνει ότι θα έχει και στάθμευση απαραίτητα. Αν θες κάνε το πιο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ.
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 11.8.3.: Στους χώρους στάθμευσης κάτω των 10 θέσεων εγκαθίσταται υποχρεωτικά απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο).
maneni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 23 λεπτά πριν, L-Nikos said: ...Αν θες κάνε το πιο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ.... αν θυμαμαι καλά αναφέρει ότι στις κατοικίες δεν ισχύουν οι συμπληρωματικές χρήσεις.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Υποχρεωτικά εννοεί κατ' ελάχιστον. Δηλαδή, ακόμα και Λ1 να είσαι, απαιτείται. Αν είσαι Λ3 λέει ανεξαρτήτως ότι θέλει μόνιμο. Δεν μπορώ να το διαβάσω αλλιώς, αν και ούτε εμένα μου φαίνεται λογικό. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται σε κτίρια της κατηγορίας Λ2 με ύψος μεγαλύτερο των 15 μ., καθώς και σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Λ3. Χώροι στάθμευσης που δεν υποχρεούνται στην εγκα- τάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο). Στους χώρους στάθμευσης κάτω των 10 θέσεων εγκα- θίσταται υποχρεωτικά απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο).
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ του ΠΔ.41/2018 Άρθρο 11: Στάθμευση Αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων Διευκρινίζεται ότι στους χώρους στάθμευσης κάτω των έντεκα θέσεων εγκαθίσταται υποχρεωτικά απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Στην περίπτωση που χώροι στάθμευσης χωρητικότητας έως 10 θέσεων αποτελούν συμπληρωματική χρήση μίας κύριας, η επιφάνειά τους δεν προσμετράται στο σύνολο της επιφάνειας της κύριας χρήσης για την επιβολή των ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί μελετώνται από ενεργητικής απόψεως σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Αλλάζει κάτι με αυτό; Λέει υποχρεωτικά, ότι δηλαδή δεν μπορείς να μη βάλεις τίποτα, αν όμως απαιτούνται παραπάνω (βλ. Λ3) βάζεις παραπάνω. Το μόνο που καταλαβαίνω ότι ίσως με απαλλάσσει, είναι ότι δεν ισχύει η παρακάτω παράγραφος, όπως λέει στις διευκρινίσεις. Δεν παίρνω δηλαδή τα δυσμενέστερα της κάθε χρήσης, αλλά της κυριαρχούσας. iii. Οι διαφορετικές χρήσεις δεν λειτουργούν ανεξάρ- τητα (εμπλεκόμενες χρήσεις) Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρή- σεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες εξυπηρετούνται από κοινά τμήματα του κτιρίου (όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια), τότε από άπο- ψη πυροπροστασίας επιλέγονται και ακολουθούνται οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης, με την επιφύλαξη της παρ. 7.1 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου ως προς την επιβολή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Με βάση αυτά, elec sakis, δεν θα έβαζες ούτε τροχήλατο, ούτε φτιάρι κτλ;;
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Αυτό που σου λέει το άρθρο είναι ότι, εφόσον έχεις στάθμευση μέχρι 10 οχήματα, (Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου μόνο ως προς τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως προβλέπονται για την περίπτωση αυτή και κατά τα λοιπά ο χώρος αυτός θεωρείται ως βοηθητικός της κύριας χρήσης), από το άρθρο 11 κρατάς μόνο τα μέσα ενεργητικής του άρθρου 11 (πυροσβεστήρες φορητοί-τροχήλατοι, ερμάριο, κάδος άμμου και φτυάρι) και τον κάνεις ανεξάρτητο πυροδιαμέριμα.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Με βάση αυτό που λες, δεν καταλαβαίνω γιατί να πληρώ κατά περίπτωση τα μέσα της 11.8, αφού όλη η 11.8 είναι μέσα ενεργητικής. Δηλαδή να πληρώ το 11.8.1 και όχι το 11.8.3;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα