asalk Δημοσιεύτηκε March 27, 2009 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2009 at 11:11 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε βιομηχανικό κτήριο που προορίζεται για ψυγεία και επεξεργασία κρεάτων, κάνω έλεγχο φωτισμού? Στον χώρο γραφείων για παράδειγμα κάνω έλεγχο κανονικά, αλλα στα ψυγεία και στον χώρο των εργαζομένων καθώς το κτήριο "κολλάει" απο τις 2 πλευρές τι κάνω? Υπάρχει κάποιος νόμος? Δεν απαιτείται? ευχαριστώ.
xbul Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 10:54 πμ Συνάδελφε, από την εμπειρία μου (πάνω από 15 άδειες βιομηχανιών τροφίμων) ποτέ δεν μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Ούτε για το χώρο παραγωγής, όπου τα ανοίγματα και ο φυσικός φωτισμός αντενδείκνυνται, αλλά ούτε καν για τους χώρους γραφείων.
asalk Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2009 at 07:33 μμ Με έσωσες! Για ΒΙΟΠΑ λιοσίων ξερεις τιποτα παραπάνω? Ευχαριστώ πολύ.
spy1551 Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2009 at 02:54 μμ Σε μια παρόμοια περίπτωση είχα πάρει βεβαίωση από τη δ/νση βιομηχανίας ότι λόγω της φύσης των προιόντων αντενδείκνυται το φυσικό φως. Σε μια άλλη περίπτωση όπου είχα ψυκτικούς θαλάμους και φυσικά δεν είχα κανένα παράθυρο δε ζήτησαν τίποτα.Είναι φυσικό τα panels των ψυκτικών θαλάμων ήταν πάνω από 10cm , εάν υπήρχε παράθυρο θα υπήρχαν τεράστιες απώλειες.