Καλημέρα,

Έχω μια περίπτωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, που κατά την διάρκεια κατασκευής μιας νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,

ρίχνει μια κοινή γείωση για περισσότερα από ένα διαφορετικά κυκλώματα. Ξέρει κάποιος σε ποιο σημείο του ΕΛΟΤ αναφέρεται ότι

αυτό απαγορεύεται?

Δημοσιεύτηκε

Σωστό δεν είναι, το θέμα είναι αν ξέρει κάποιος σε ποιο σημείο αναφέρεται για να του το δείξω.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Όταν λες διαφορετικά κυκλώματα τι εννοείς; Είναι σε διαφορετικές ιδιοκτησίες;

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

δεν απαγορεύεται (εφόσον τηρούνται οι διατομές)  αλλά δεν είναι και το καλύτερο σε ελέγχους ή αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

αρα λοιπον δεν ειναι λαθος οπως λες και δεν απαγορευεται. Αρα τι θα του δειξεις?

Σχετικα με το πρακτικο του θεματος επιφυλασσομαι καθως δεν μπορω να φανταστω που εμποδιζει σε ελεγχους και τι προβλημα μπορει να δημιουργησει (εκτος απο εφεδρεια).

Επ'ευκαιριας. Να υποθεσω εισαι επιβλεποντας. Ο επιβλεποντας δεν μπορει να δωσει οδηγιες οι οιποιες ειναι υποχρεωτικες να τηρηθουν?

Edited by maneni
Δημοσιεύτηκε (edited)

   ΠΡΟΤΥΠΟ 523.5.3 , ''οι αγωγοι pen πρεπει να λαμβανονται υποψιν με τον ιδιο τροπο οπως κ οι ουδετεροι αγωγοι '', τραβατε λοιπον  εσεις εναν ουδετερο για 4-5 κυκλωματα ? κατα την λογικη του συναδελφου  κ εγω που δουλευω ΤΝ θα επρεπε να τραβαω μονο ουδετερο απο το ρολοι αφου ετσι κιαλλιως στην ιδια μπαρα καταληγουν , μα τι λεμε ?

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.