nvel Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 02:21 μμ 202.04.05 Αγωγός προστασίας (σύµβολο PE). Αγωγός απαιτούµενος για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων προστασίας και προοριζόµενος για την ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών προς ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα : - ξένα αγώγιµα στοιχεία - κύριος ακροδέκτης γείωσης - ηλεκτρόδιο γείωσης - γειωµένο σηµείο της πηγής τροφοδότησης ή τεχνητός ουδέτερος κόµβος. 202.04.06 Αγωγός PEN. Γειωµένος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού προστασίας και του ουδέτερου αγωγού. Σηµείωση : Το σύµβολο PEN προκύπτει από το συνδυασµό των συµβόλων PE για τον αγωγό προστασίας και Ν για τον ουδέτερο.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 02:34 μμ (edited) εχεις δικιο καπου το περδεψα εγω , το σκεπτικο μου ομως δεν αλαζει , δεν τραβαω μονο PEN απο το ρολοι ..... Edited September 24, 2018 at 07:55 μμ by miltos
nvel Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 02:42 μμ για να το ξεμπερδέψεις τελικά, διάβασε και το 543.1.4
maneni Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 03:45 μμ (edited) Νικο η διαδρομη μετρητης - πινακας ειναι ασχετη με το θεμα (πολλα κυκλωματα). ΚΑι ο αγωγος αυτος μπορει να ειναι καλλιστα ΡΕΝ. Προσοχη ομως και στο 544.1 Edited September 24, 2018 at 03:51 μμ by maneni
miltos Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 07:58 μμ (edited) Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, για μικρές εγκαταστάσεις με ΤΝ, πχ οικία με 35A γενικές ασφάλειες αρκεί ένας και μοναδικός PE, ο οποίος μπορεί να έχει την ελάχιστη διατομή των 1.5mm2. Edited September 24, 2018 at 07:58 μμ by miltos
maneni Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:03 μμ να υποθεσω οτι μιλας ειρωνικα για καποιους εγκαταστατες και τις τακτικες τους?
miltos Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:10 μμ όχι, μιλάω βάσει hd 384 που προβλέπει μέθοδο διαστασιολόγησης του PE. Αρκεί να αντέχει σε βραχυκυκλώματα, και μία ασφάλεια τήξεως 35A gG προστατεύει αγωγό 1.5mm2
maneni Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 09:11 μμ (edited) κανεις μεγαλο λαθος. δεν μπορω να καταλαβω πως εβγαλες αυτο το μεγεθος. Μπορεις να ανατρεξεις στο 543 και ειδικα στο 543,1,3 και 543,1,4 οπως ήδη αναφέρθηκε. Edited September 24, 2018 at 09:12 μμ by maneni
miltos Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 10:23 πμ Μιλώ για διαστασιολόγηση με βάση την 543.1.1
maneni Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 04:51 μμ με αυτη βγαινει 1,7 αν θυμαμαι καλα οποτε στρογγυλοποιειται σε 2,5. Αλλα μετα αγνοησες τις υπολοιποες διαταξεις που "επαναφερουν την ταξη"....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα