GregDel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2018 Καλημέρα. Οι φωλιές που μπαίνουν στο μόνιμο υδροδοτικό υπολογίζονται με παροχή 380l/min σε μανονετρικό 4,5bar. Αυτό σημαίνει ότι οι φωλιές πρέπει να έχουν Κ=180 περίπου (αυτό έχει και η 4Μ στους υπολογισμούς). Η ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01:2009 λέει τα εξής (παρ. 4.3) "Αυλό (ακροφύσιο) ορειχάλκινο ή αλουμίνιου, με ρυθμιζόμενη διάμετρο οπής εξόδου, με δυνατότητα δέσμης και νέφους, βαρέως τύπου, ικανότητας 380 L/min υπό πίεση 4-6 atm, ο οποίος θα φέρει στο άκρο ταχυσύνδεσμο STORZ από ορείχαλκο ή αλουμίνιο Φ 1 3Λ". Σε περίπτωση κινδύνου θα πρέπει να μπορεί να διακοπεί πλήρως η ροή του νερού, με μία κίνηση του χειριστή." Οι πιστοποιημένες φωλιές που βρίσκω με αυλό κατά ΕΝ 15182 μου δίνουν Κ=88! Αυτό σημαίνει ότι για πιέσεις 4-6bar η παροχή είναι 180-220l/min. Ξέρει κανείς φωλιές που δίνουν τις παροχές των απαιτήσεων της Π.Υ;
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2018 Για Κ = 88, μάλλον πρέπει να αυξήσεις τη διάμετρο της σωλήνωσης για να σου δώσει παροχή 380l/min με μανομετρικό 4,5bar !
GregDel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2018 On 7/10/2018 at 1:33 ΜΜ, dib said: Για Κ = 88, μάλλον πρέπει να αυξήσεις τη διάμετρο της σωλήνωσης για να σου δώσει παροχή 380l/min με μανομετρικό 4,5bar ! Δε μιλάω για τη σωλήνωση, αλλά για τον αυλό. Ο (πιστοποιημένος) αυλός έχει μικρό Κ! Για σωλήνωση μπορεί να έχει μεγάλες ταχύτητες, αλλά λογικά δεν έχει πρόβλημα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα