Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα.

Οι φωλιές που μπαίνουν στο μόνιμο υδροδοτικό υπολογίζονται με παροχή 380l/min σε μανονετρικό 4,5bar.

Αυτό σημαίνει ότι οι φωλιές πρέπει να έχουν Κ=180 περίπου (αυτό έχει και η 4Μ στους υπολογισμούς).

Η ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01:2009 λέει τα εξής (παρ. 4.3)

"Αυλό (ακροφύσιο) ορειχάλκινο ή αλουμίνιου, με ρυθμιζόμενη διάμετρο οπής εξόδου, με δυνατότητα
δέσμης και νέφους, βαρέως τύπου, ικανότητας 380 L/min υπό πίεση 4-6 atm, ο οποίος θα φέρει στο
άκρο ταχυσύνδεσμο STORZ από ορείχαλκο ή αλουμίνιο Φ 1 3Λ". Σε περίπτωση κινδύνου θα πρέπει
να μπορεί να διακοπεί πλήρως η ροή του νερού, με μία κίνηση του χειριστή."

Οι πιστοποιημένες φωλιές που βρίσκω με αυλό κατά ΕΝ 15182 μου δίνουν Κ=88!

Αυτό σημαίνει ότι για πιέσεις 4-6bar η παροχή είναι 180-220l/min.

Ξέρει κανείς φωλιές που δίνουν τις παροχές των απαιτήσεων της Π.Υ;

Δημοσιεύτηκε

Για Κ = 88, μάλλον πρέπει να αυξήσεις τη διάμετρο της σωλήνωσης για να σου δώσει παροχή 380l/min με μανομετρικό 4,5bar !

Δημοσιεύτηκε
On 7/10/2018 at 1:33 ΜΜ, dib said:

Για Κ = 88, μάλλον πρέπει να αυξήσεις τη διάμετρο της σωλήνωσης για να σου δώσει παροχή 380l/min με μανομετρικό 4,5bar !

Δε μιλάω για τη σωλήνωση, αλλά για τον αυλό. Ο (πιστοποιημένος) αυλός έχει μικρό Κ!

Για σωλήνωση μπορεί να έχει μεγάλες ταχύτητες, αλλά λογικά δεν έχει πρόβλημα.

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού