Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Σε ορεινες περιοχες, με εντονη χιονοπτωση το χειμωνα, βαζετε κινητο φοριο λογω χιονιου στην τελευταια πλακα και αν ναι τι μεγεθος???Μιλαμε για κατασκευη απο σκυροδεμα με πλάκα χωρίς κλιση...

Δημοσιεύτηκε

Στον τελευταίο όροφο φορτίζω την πλάκα για G=2.50KN/m² και Q=2.50KN/m² σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να ανέβουν να δούν κάτι πολλοί άνθρωποι, μπορεί έξυπνοι να βάλουν αντικείμενα επάνω, γενικά δεν ξέρεις, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις οπλίζω την τελευταία πλάκα με τα παραπάνω φορτία.

Δημοσιεύτηκε

Μπορεις να εξηγησεις αυτα τα νουμερα? Συμφωνουμε αλλα να δουμε το σκεπτικο...

Απλα σκεφτομαια οτι αν εχει μισο μετρο χιονι στην τελευταια πλακα θα ειναι προβλημα...

 

Πριν εγραφες G=2.00KN/m² και Q=2.00KN/m² ή κανω λαθος??? Εγω μιλαω για πλακα τελευταιου οροφου που δεν ειναι καν βατη...ουτε αντικειμενα, ουτε ανθρωποι... 2.5 στα μονιμα μου φαινεται πολυ...Σε ενδιαμεσο οροφο ποσο βαζεις??

Δημοσιεύτηκε

Οχι δεν κοιταξα τον ec1 ...Μιλαμε για ορεινη περιοχη, στο νομο Χανιων υψομετρο δε γνωριζω αλλα μπορω να εκτιμησω γυρω στα 1000μ....Δωσε λινκ αν μπορεις για το τοπικ που λες γτ στην αναζητηση δεν το βγαζει..

Δημοσιεύτηκε

το να γίνει στέγη το έχεις αποκλείσει? Στη Β. Ελλάδα ακόμα και σε πολυκατοικίες βάζουν

 

http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=495

 

γενικά ψάχνε με την αναζήτηση google.

 

και βασικά πρέπει να γίνει συνένεωση με το ανωτέρω thread. καλύτερα συνέχισε από εκεί.

Δημοσιεύτηκε

Επειδη μια στεγη με κεραμιδια θα κοστισει περισσοτερα απο την πλακα σκυροδεματος εχει αποκλειστει...Διριχτη στεγη απο σκυροδεμα δεν θελει ο ιδιοκτητης για λογους αισθητικης..Τωρα ειδα λιγο τον ec1 και γενικα τα φορια του χιονιου δεν εινα πολυ μεγαλα και εξαρτωνται απο την περιοχη κα το υψομετρο...

Δημοσιεύτηκε
Εγω μιλαω για πλακα τελευταιου οροφου που δεν ειναι καν βατη...ουτε αντικειμενα, ουτε ανθρωποι... 2.5 στα μονιμα μου φαινεται πολυ...Σε ενδιαμεσο οροφο ποσο βαζεις??

 

Ναι μόνο για πλάκα τελευταίου ορόφου. Εγώ σαν μελετητής κοιτάζω να είμαι μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών, αλλά κανείς δεν μου απαγορεύει να βάλω φορτίο για πλάκες τελευταίου ορόφου G=2.00KN/m² ή G=2.50KN/m². Στους ενδιάμεσους ορόφους κανονικά. Στα κλιμακοστάσια για παράδειγμα βάζω G=3.50KN/m² και Q=3.50KN/m². Στον τελευταίο όροφο εξήγησα γιατί. Μπορεί να ανεβούν άνθρωποι μαζικά να θέλουν να δουν κάτι, παρέλαση κ.τ.λ.

Δημοσιεύτηκε

Ναι ναι σε καταλαβα....Φυσικα ο μλετητης σχεδιαζει οπως αυτος θεωρει ορθοτερα...

Δημοσιεύτηκε
Μπορεις να εξηγησεις αυτα τα νουμερα? Συμφωνουμε αλλα να δουμε το σκεπτικο...

Απλα σκεφτομαια οτι αν εχει μισο μετρο χιονι στην τελευταια πλακα θα ειναι προβλημα...

?

 

μισό μέτρο χιόνι δεν είναι πρόβλημα. Είναι περίπου 62.5 Κιλά/μ2. Πολύ λίγο....

Και πάγος να γίνει είναι κάτω από 200Κιλα/μ2

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.