Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι,

Σε υφιστάμενη κατοικία ο ηλιακός δίνει το ζεστό νερό στο δίκτυο του σπιτιού σε σωλήνωση της κουζίνας. Θα τοποθετήσω λέβητα αερίου. Έχω τις εξής επιλογές με τις αντίστοιχες σκέψεις:

1) Να φέρω το ΖΝΧ του καυστήρα στην κουζίνα και να βάλω μια τρίοδη επιλογής ηλιακού - λέβητα

2) Να φέρω το ΖΝΧ του καυστήρα σε άλλο σημείο (που βολέύει καλύτερα). Τότε πρέπει να βάλω 2 βανάκια (ένα στον λέβητα και ένα στον ηλιακό) για να κάνω την επιλογή του ΖΝΧ?

3) Μήπως υπάρχει πιο έξυπνη παραλαγή του (2)?

Σας ευχαριστώ!

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε

Τριοδη θερμοστατική βάνα εκτροπής.

Αν ο ηλιακός εχει μια προκαθορισμένη θερμοκρασία ΖΝΧ στο δινει στην κατανάλωση.

Αν οχι στο δίνει ως κρύο στον επίτοιχο και αυτός με την σειρα του δίνει ΖΝΧ.

Προτερήματα:

1. Δεν χρειάζεται να γυρνάς βάνες όποτε δεν εχει επαρκή ηλιο.

2. Κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας σε περιπτώσεις χαμηλης ηλιοφάνειας χρησιμοποιώντας το νερό του ηλιακού το οποίο μπορεί να μην είναι αρκετα ζεστο αλλά δεν είναι και εντελώς κρυο.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

qwert ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. θέλω να ρωτήσω το εξής: ο λεβητας σ' αυτην την περιπτωση ξεκινάει χειροκίνητα ή τον ξεκιναει η βάνα;

 

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Ενδιαφερομαι και εγω για παρομοια λυση και μου εχει προταθει η ιδια συνδεσμολογια που περιέγραψες qwert.

Αυτες οι θερμοσαττικες ομως ειναι αξιοπιστες η θα θελουν συχνη αντικτασταση?

Μου προταθηκε και κατι αλλο το περιγραφω οπως το καταλαβα:

 Τριοδη θερμοστατικη που παιρνει ως εισοδους νερο απο τον ηλιακο και κρυο νερο και τη ρυθμιζουμε (ή ειναι προρυθμισμενη) να δινει νερο επιθυμητης θερμοκρασιας, πχ 45 C. Η εξοδος της θερμοατατικης περναει μεσα απο τον επιτοιχιο λεβητα ο οποιος ξεκινα μονο αν η θερμοκρασια ειναι χαμηλοτερη από 45, δηλ. Οχι μονο απο ροη.

Ισχυει κατι τετοιο, δηλ ο επιτοιχιος πρεπει να δει και ροη και θερμοκρασια κατω απο την ρυθμισμένη για να ξεκινησει? Η μολις δει ροη θα ξεκινάει;

 

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σε όλους. 
Θα ήταν ενδιαφέρον επίσης να εξηγούσε όποιος γνωρίζει ποιος αυτοματισμός μπορεί να κάνει και το αντίθετο, δηλαδή:

Να παίρνει το ήδη ζεστό νερό από τον ηλιακό και να το διοχετεύει ως πλήρωση στο λέβητα. Βέβαια, εκεί πρέπει να υπολογιστεί και η ποσότητα ζεστού νερού που χρειάζεται για χρήση (επιλογή χωρητικότητας boiler ηλιακού) ώστε να μη βρεθεί ο χρήστης προ εκπλήξεως όταν θα πάει να κάνει το μπάνιο του...

(Μπορεί να θεωρηθέι και ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης) 

Δημοσιεύτηκε

Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αυτό που περιγράφεις.

Η ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο αλλά δεν γίνεται με τέτοιους "μπακαλίστικους" τρόπους.

Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες υπολογισμού, εντελώς διαφορετική διάταξη και το βασικότερο, σαφώς πολύ μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια από ότι διαθέτει ένας απλός ηλιακός θερμοσίφωνας.

Δημοσιεύτηκε
5 ώρες πριν, qwert said:

Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αυτό που περιγράφεις.

Η ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο αλλά δεν γίνεται με τέτοιους "μπακαλίστικους" τρόπους.

Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες υπολογισμού, εντελώς διαφορετική διάταξη και το βασικότερο, σαφώς πολύ μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια από ότι διαθέτει ένας απλός ηλιακός θερμοσίφωνας.

Αλλοίμονο, είναι γνωστά τα συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης εδώ και μια δεκαετία, τουλάχιστον, στη χώρα μας και, φυσικά, δεν έχουν καμμία σχέση με αυτό που περιγράφω.

Απλά είχαμε μια σχετική συζήτηση με ένα συνεργάτη, μεγάλο εισαγωγέα και κατασκευαστή στο συγκεκριμένο τομέα, πιο συγκεκριμένα για το αν έχει νόημα ο ηλιακός τριπλής ενέργειας στην Ελλάδα, δεδομένων των καιρικών συνθηκών και της αρκετά υψηλότερης ενέργειας που καλείται να καταναλωσει κάθε φορά ο λέβητας για να ζεστάνει και το boiler του ηλιακού.

Συζητώντας λοιπόν για πιθανή διάταξη αυτοματισμού που θα υπολογίζει τη θερμοκρασία του νερού στο boiler του ηλιακού, ώστε όταν αυτή είναι πάνω από π.χ. 45 βαθμούς να παρακάμπτεται η προσαγωγή προς αυτό και να πηγαίνει κατ' ευθειαν στα σώματα (κατά το πρότυπο της βαλβίδας εκτροπής για την προτεραιότητα στο ΖΝΧ), "πέταξα" την ιδέα να γίνεται και το αντιθετο, ως προς τη θέρμανση.

Να ελέγχεται δηλαδή η θερμοκρασία πλήρωσης τόσο στο δίκτυο όσο και στο boiler του ηλιακού και ο λέβητας να προσλαμβάνει αυτό που είναι θερμότερο.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο