nikos1982 Δημοσιεύτηκε December 1, 2018 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2018 at 06:55 μμ Θα ηθελα να ρωτησω ποσο πρεπει να ειναι η πιεση που υπαρχει μεσα στο κυκλωμα σε ενδοδαπεδια θερμανση με αντλια θερμοτητας(daikin altherma) με 1000 λιτρα αποθηκευτικο χωρο για το νερο. εγω το βαζω στα 2 bar αλλα σε καποιες φασεις πεφτει στο 1,5 bar. ειναι φυσιολογικο αυτο;
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 1, 2018 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2018 at 08:10 μμ (edited) Έχοντας υπόψη ότι 1 bar = 10 μέτρα υδατικής στήλης, πρέπει η πίεση στο μανόμετρο να είναι περίπου 5 μέτρα μεγαλύτερη από την υδατική στήλη που βρίσκεται πάνω από το μανόμετρο. Γενικά σαν ελάχιστο ρυθμίζουμε συνήθως στο 1 bar και μέγιστο 3 bar. Edited December 1, 2018 at 08:13 μμ by antloukidis
kardis Δημοσιεύτηκε December 5, 2018 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2018 at 07:02 πμ Το νερό διαστέλλεται κατά την θέρμανση του (άρα αυξάνει την πίεση στο κύκλωμα) και αντιστοίχως συστέλλεται όταν κρυώνει (μειώνεται η πίσεση στο κύκλωμα). Η διαφορά του 0,5bar διακαιολογείται έτσι...ακόμα περισσότερο αν χρησιμοποιείς και ζεστό νερό για χρήση... Για να επιτύχεις την επιθυμητή πίεση που ανέφερε και ο συνάδελφος παραπάνω, ρύθμισε την όταν το νερό είναι κρύο.