RosaCh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2018 (edited) Καλημέρα σας! Μήπως υπάρχει κάποιο υπόδειγμα Ενεργητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με το ΠΔ 41/2018 για Χώρους Συνάθροισης Κοινού; Πρόκειται για νέο κτίριο. Edited Δεκέμβριος 5 , 2018 by RosaCh Link to comment Share on other sites More sharing options...
sofia f. Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2020 Τελικά κανένα υπόδειγμα ενεργητικής δεν υπάρχει με το Π.Δ. 41/2018; Όταν ανήκουμε στην κατηγορία Α (Χ.Σ.Κ) < 100 τ.μ., εισάγουμε ενεργητική στο e-άδειες χωρίς έγκριση από την Π.Υ. έτσι δεν είναι; Αν κάποιος έχει κάποιο πρότυπο μελέτης παρακαλώ πολύ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Γεραλης Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2021 Καλησπέρα Σε σχέση με την ενεργητική πυροπροστασία έχω τις εξής απορίες: Καταρχάς πρόκειται για νέα διώροφη οικοδομή (ισόγειο, 1ος όροφος) και υπόγειο, το οποίο περιλαμβάνει αποθήκη, μηχανοστάσιο, γκαράζ και πλυσταριό. 1)Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1.7.3. των Ειδικών Διατάξεων, «Κατ’ εξαίρεση σε κτίρια κατοικιών με 3 ή λιγότερους ορόφους κύριας χρήσης, αντί του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης είναι αποδεκτή η τοποθέτηση αυτόνομων πυρανιχνευτών». Αντίστοιχα όμως, σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2. «Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης εγκαθίσταται στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α. (βλ. 6.7) Όπου από τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, αυτό, πρέπει να καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου». Συνεπώς, λοιπόν, πρέπει να εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα σε ολόκληρο το σπίτι, εφόσον εξ’ όσων καταλαβαίνω είναι υποχρεωτικό για τουλάχιστον για το υπόγειο και αν ναι τι ακριβώς πρέπει να δείξω στα σχέδια, πέραν των πυρανιχνευτών και του πίνακα πυρανίχνευσης? 2)Απορία σε σχέση με το γκαράζ. Παρά το ότι μιλάμε για κατοικία (συνεπώς λαμβάνουμε υπόψη τις διατάξεις του Άρθρου 1 του νέου κανονισμού) ,βρήκα στο Άρθρο 11 (που αφορά τις διατάξεις για τα γκαράζ) το εξής: «Όταν σε ένα κτίριο οιασδήποτε χρήσης υφίστανται ένας ή περισσότεροι χώροι στάθμευσης οχημάτων χωρητικότητας μέχρι δέκα (10) θέσεων, καθένας θα πρέπει να συνιστά ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου μόνο ως προς τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως προβλέπονται για την περίπτωση αυτή και κατά τα λοιπά ο χώρος αυτός θεωρείται ως βοηθητικός της κύριας χρήσης». Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που αφορούν τους χώρους στάθμευσης και άρα να τοποθετηθούν τροχήλατος πυροσβεστήρας και κάδος με άμμο??! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2021 Κατ' αρχήν πρέπει να πάρεις περισσότερο υπ' όψη σου το άρθρο 7 των γενικών διατάξεων με θέμα: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. Αυτό θα σε βοηθήσει σίγουρα στην πρώτη απορία. Σχετικά με τη δεύτερη, πρέπει να ξεχωρίσεις το που αναφέρεται το άρθρο 11 και κατ' επέκταση η παράγραφος 11.8.1. του ιδίου άρθρου με θέμα: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού - τροχήλατοι πυροσβεστήρες. Αρχίζει ως εξής: "Στα κτίρια στάθμευσης οχημάτων επιβάλλεται..." και τελειώνει με τροχήλατους (ανά όροφο), κάδους με άμμο κλπ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα