gantzol Δημοσιεύτηκε December 17, 2018 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2018 at 07:37 μμ Καλησπέρα Έχω μία περίπτωση καταστήματος (πρώην τράπεζα) που θα μισθωθεί για πολυιατρείο. Θα πάω στην πολεοδομία να ελέγξω σπουδαιότητα και φορτίο που λύθηκε το κατάστημα, έτσι ώστε να δω αν χρειάζεται ΜΣΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής 1) Εφόσον η υφιστάμενη χρήση είναι κατάστημα θα πρέπει να περιμένω ότι έχει λυθεί με σπουδαιότητα Σ2 και κινητό 5.0 ΚΝ/m2 . Σωστά? 2) Για αλλαγή χρήσης σε πολυιατρείο η σπουδαιότητα είναι επίσης Σ2? 3) Για αλλαγή χρήσης σε πολυιατρείο τι κινητό φορτίο θα παίρνατε? Ευχαριστώ πολύ.
KF Δημοσιεύτηκε December 17, 2018 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2018 at 08:50 μμ 1) Αν ειναι ισογειο χωρις υπογειο δεν υπαρχει θεμα φορτιων. 2) Συμφωνα με Υ.Α ΦΕΚ Β 270/16-3-2010 τα ιατρεια ειναι κατηγοριας Σ4. ΟΜΩΣ (Τα περιεργα του Ελλαδισταν) αν ειχες περιπτωση στατικης επαρκειας για νομιμοποιηση αυθαιρετου ,τοτε (ΥΑ ΦΕΚ Β1643/18) σε αλλαγη χρησης απο Σ2 σε Σ3 ή Σ4 θα ληφθει υποψιν το Σ2 εφ οσον η μεταβολη γινεται σε επιφανεια εως το 1/3 της συνολικης επιφανειας
nik Δημοσιεύτηκε December 18, 2018 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2018 at 07:21 πμ (edited) Δεν είναι Σ4 τα ιατρεία!! Διάβασε ξανά το ΦΕΚ. Τα νοσοκομεία και οι κλινικές κτλ. είναι Σ4 που είναι μεγάλαλ σε μέγεθος και θα πάει κόσμος. Σ2 είναι τα απλά ιατρεία. Edited December 18, 2018 at 07:22 πμ by nik 1
Recommended Posts