gantzol Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 Καλησπέρα Έχω μία περίπτωση καταστήματος (πρώην τράπεζα) που θα μισθωθεί για πολυιατρείο. Θα πάω στην πολεοδομία να ελέγξω σπουδαιότητα και φορτίο που λύθηκε το κατάστημα, έτσι ώστε να δω αν χρειάζεται ΜΣΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής 1) Εφόσον η υφιστάμενη χρήση είναι κατάστημα θα πρέπει να περιμένω ότι έχει λυθεί με σπουδαιότητα Σ2 και κινητό 5.0 ΚΝ/m2 . Σωστά? 2) Για αλλαγή χρήσης σε πολυιατρείο η σπουδαιότητα είναι επίσης Σ2? 3) Για αλλαγή χρήσης σε πολυιατρείο τι κινητό φορτίο θα παίρνατε? Ευχαριστώ πολύ.
KF Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 1) Αν ειναι ισογειο χωρις υπογειο δεν υπαρχει θεμα φορτιων. 2) Συμφωνα με Υ.Α ΦΕΚ Β 270/16-3-2010 τα ιατρεια ειναι κατηγοριας Σ4. ΟΜΩΣ (Τα περιεργα του Ελλαδισταν) αν ειχες περιπτωση στατικης επαρκειας για νομιμοποιηση αυθαιρετου ,τοτε (ΥΑ ΦΕΚ Β1643/18) σε αλλαγη χρησης απο Σ2 σε Σ3 ή Σ4 θα ληφθει υποψιν το Σ2 εφ οσον η μεταβολη γινεται σε επιφανεια εως το 1/3 της συνολικης επιφανειας
nik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2018 (edited) Δεν είναι Σ4 τα ιατρεία!! Διάβασε ξανά το ΦΕΚ. Τα νοσοκομεία και οι κλινικές κτλ. είναι Σ4 που είναι μεγάλαλ σε μέγεθος και θα πάει κόσμος. Σ2 είναι τα απλά ιατρεία. Edited Δεκέμβριος 18 , 2018 by nik 1