AGeorge80 Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 06:49 μμ On 1/12/2022 at 6:30 ΜΜ, giannis95 said: Επίσης παρατήρησα ότι αν την έχουμε στην θέρμανση και όχι Ai πάλι έχει auto gia θερμοκρασία κ πέσεις με θερμοστάτη χώρου και όχι με παραμέτρους Expand Ακριβως ετσι τη δουλευω εγω Αέρας+Νερό με μεγιστο 3-4 start stop τη μερα. Τις μερες που εχει πολυ κρυο γυρω στο 0 λειτουργει και καποιες ωρες συνεχομενα κρατωντας τη θερμοκρασια νερου γυρω στους 43-45 βαθμους.
giannis95 Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 06:57 μμ On 1/12/2022 at 6:49 ΜΜ, AGeorge80 said: Ακριβως ετσι τη δουλευω εγω Αέρας+Νερό με μεγιστο 3-4 start stop τη μερα. Τις μερες που εχει πολυ κρυο γυρω στο 0 λειτουργει και καποιες ωρες συνεχομενα κρατωντας τη θερμοκρασια νερου γυρω στους 43-45 βαθμους. Expand Τι ρυθμίσεις έχεις βάλει μπορείς να μας πεις? Και ταχύτητα κυκλοφοριτη ?
AGeorge80 Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 07:15 μμ On 1/12/2022 at 6:57 ΜΜ, giannis95 said: Τι ρυθμίσεις έχεις βάλει μπορείς να μας πεις? Και ταχύτητα κυκλοφοριτη ? Expand Έχω γράψει σελίδα 55 αν θες να τσεκαρεις αναλυτικά
Gsal Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2022 at 10:32 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας. Καινούριος στο φόρουμ και άσχετος με το θέμα. Έχω τοποθετήσει σε μεζονέτα αντλία θερμότητας daikin υψηλών θερμοκρασιών 16KW. Η κατανάλωση νομίζω ότι είναι υπερβολική και ψάχνω να βρω τι φταίει. Συγγνώμη εάν σας κουράσω αλλά πρέπει να εξηγήσω από την εγκατάσταση μέχρι την κατανάλωση. Αρχικά το σπίτι βρίσκεται στον Πειραιά. η αντλία θερμότητας έχει τοποθετηθεί στο ισόγειο το οποίο περιλαμβάνει την είσοδο και το κλιμακοστάσιο για τους υπόλοιπους ορόφους. Στο ισόγειο υπάρχει ένα σώμα καλοριφέρ.* Στον πρώτο και δεύτερο όροφο, εμβαδού ο κάθε ένας περι τα 70τ.μ., υπάρχει ξεχωριστός θερμοστάτης και επιπλέον στον πρώτο όροφο έχει τοποθετηθεί και ο πίνακας ενδείξεων της αντλίας. Η αντλία έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί με θερμοκρασία νερού. Επιπλέον η αντλία συνδέεται με τον ηλιακό ο οποίος βρίσκεται στην ταράτσα, με την προοπτική να είχαμε ζεστό νερό όσο λειτουργούσε η αντλία. Συνεπώς ο ηλιακός και το καλοριφέρ του ισογείου Δεν είναι συνδεδεμένοι με κάποιος από τους δύο θερμοστάτες. Τον περσινό χειμώνα η κατανάλωση ήταν από 50 έως και 100 κιλοβατώρες την ημέρα!!!!! με αποτέλεσμα να μου έρχονται λογαριασμοί ρεύματος 1.000 και ευρώ........ κάτι που δεν θέλω να ξαναπεράσω και φέτος... Το πρώτο που έκανα ήταν να κλείσω την παροχή προς τον ηλιακό, να απενεργοποιήσω το καλοριφέρ του ισογείου από τη βανα που έχει στη βάση του και να χαμηλώσω την θερμοκρασία νερού από τους 67 στους 60 βαθμούς.. Ο πρώτος προβληματισμός μου είναι ο εξής.... Όταν ο θερμοστάτης του κάθε ορόφου πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, συνήθως στους 20 βαθμούς το έχω, και κλείσουν οι ηλεκτροβανες τότε το μόνο νερό που κυκλοφορεί είναι αυτό που διέρχεται από την αντλία έως το καλοριφέρ ισογείου δηλαδή τέσσερα μέτρα το πολύ, με αποτέλεσμα όταν ο θερμοστάτης ενεργοποιηθεί και ανοίξουν οι ηλεκτροβανες όλος ο όγκος νερού από τα καλοριφέρ να είναι κρύος και να λειτουργεί η αντλία στο φουλ... Σε αυτήν την περίπτωση με συμφέρει να αλλάξω τη λειτουργία της αντλίας και να λειτουργεί με θερμοκρασία χώρου;;;; Με αυτόν τον τρόπο θα απενεργοποιήσω την ηλεκτροβανα, θέτοντας τον θερμοστάτη σε υψηλότερη θερμοκρασία από τον πίνακα ενδείξεων, με αποτέλεσμα στον πρώτο όροφο το νερό να κυκλοφορεί από τα σώματα στην αντλία και έτσι να μην ζοριζεται η αντλία να πιάσει θερμοκρασία.... Έχει λογική αυτό που σκέφτομαι ή όχι.....; Εάν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει και συγγνώμη εκ των προτέρων για την ασχετοσυνη μου. Edited December 2, 2022 at 07:26 πμ by Pavlos33
giannis95 Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 03:55 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 03:55 πμ On 1/12/2022 at 7:15 ΜΜ, AGeorge80 said: Έχω γράψει σελίδα 55 αν θες να τσεκαρεις αναλυτικά Expand Εμένα σε αυτή την ρύθμιση κάνει πολλά περισσότερα Σταρτ στον παντός.Ετσι λέω να την αφήσω στο auto να δουλεύει ινβερτερ
panos21g Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 08:40 πμ (edited) On 1/12/2022 at 5:30 ΜΜ, sso said: Χθες το απόγευμα στις 16:30 άλλαξα το αισθητήριο από "Αέρας" σε "Αέρας+Νερό", χωρίς να πειράξω τίποτα άλλο από τις Ρυθμίσεις, να δω πώς θα συμπεριφερθεί. Μέχρι αυτή την ώρα 19:30 περίπου, δηλαδή σε 27 ώρες έχει καταναλώσει μόλις 3 kWh κάνοντας 4 16λεπτα On/Off, και κρατώντας την θερμοκρασία δωματίου σταθερά 19,5-20 βαθμούς. Από την καταγραφή στο πληκτρολόγιο είδα ότι άναβε όταν η θερμοκρασία Νερού έπεφτε στους 20 βαθμούς και έσβηνε μετά από 16 λεπτά μόλις έφτανε το νερό στους 47 βαθμούς που έχω ορίσει στις ρυθμίσεις. Εξωτ. θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 14 βαθμοί. Αναρωτιέμαι μήπως είναι προτιμότερο να δουλεύει έτσι; Είναι πολλά τα 4 On/Off σε 27 ώρες; Expand Εγω παλι αναρωτιέμαι αν πρέπει να αφήνει η αντλία να πέφτουν τα νερά σε τόση χαμηλή θερμοκρασία.. 20-22πχ, 2 μέρες τώρα που "μαλάκωσε" ο καιρός , μιλάω για Αθήνα κέντρο, αυτό μου κάνει και στο θερμοστάτη βλέπω χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με στόχο π έχω 20. πέφτει και 18 ακόμα και δεν ξυπνάει να πάρει μπρός. Edited December 2, 2022 at 08:44 πμ by panos21g
panos21g Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 08:42 πμ (edited) On 2/12/2022 at 8:40 ΠΜ, panos21g said: Expand Edited December 2, 2022 at 08:45 πμ by panos21g
panos21g Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 08:43 πμ On 2/12/2022 at 8:40 ΠΜ, panos21g said: Expand
panos21g Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 09:01 πμ On 1/12/2022 at 10:32 ΜΜ, Gsal said: (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας. Καινούριος στο φόρουμ και άσχετος με το θέμα. Έχω τοποθετήσει σε μεζονέτα αντλία θερμότητας daikin υψηλών θερμοκρασιών 16KW. Η κατανάλωση νομίζω ότι είναι υπερβολική και ψάχνω να βρω τι φταίει. Συγγνώμη εάν σας κουράσω αλλά πρέπει να εξηγήσω από την εγκατάσταση μέχρι την κατανάλωση. Αρχικά το σπίτι βρίσκεται στον Πειραιά. η αντλία θερμότητας έχει τοποθετηθεί στο ισόγειο το οποίο περιλαμβάνει την είσοδο και το κλιμακοστάσιο για τους υπόλοιπους ορόφους. Στο ισόγειο υπάρχει ένα σώμα καλοριφέρ.* Στον πρώτο και δεύτερο όροφο, εμβαδού ο κάθε ένας περι τα 70τ.μ., υπάρχει ξεχωριστός θερμοστάτης και επιπλέον στον πρώτο όροφο έχει τοποθετηθεί και ο πίνακας ενδείξεων της αντλίας. Η αντλία έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί με θερμοκρασία νερού. Επιπλέον η αντλία συνδέεται με τον ηλιακό ο οποίος βρίσκεται στην ταράτσα, με την προοπτική να είχαμε ζεστό νερό όσο λειτουργούσε η αντλία. Συνεπώς ο ηλιακός και το καλοριφέρ του ισογείου Δεν είναι συνδεδεμένοι με κάποιος από τους δύο θερμοστάτες. Τον περσινό χειμώνα η κατανάλωση ήταν από 50 έως και 100 κιλοβατώρες την ημέρα!!!!! με αποτέλεσμα να μου έρχονται λογαριασμοί ρεύματος 1.000 και ευρώ........ κάτι που δεν θέλω να ξαναπεράσω και φέτος... Το πρώτο που έκανα ήταν να κλείσω την παροχή προς τον ηλιακό, να απενεργοποιήσω το καλοριφέρ του ισογείου από τη βανα που έχει στη βάση του και να χαμηλώσω την θερμοκρασία νερού από τους 67 στους 60 βαθμούς.. Ο πρώτος προβληματισμός μου είναι ο εξής.... Όταν ο θερμοστάτης του κάθε ορόφου πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, συνήθως στους 20 βαθμούς το έχω, και κλείσουν οι ηλεκτροβανες τότε το μόνο νερό που κυκλοφορεί είναι αυτό που διέρχεται από την αντλία έως το καλοριφέρ ισογείου δηλαδή τέσσερα μέτρα το πολύ, με αποτέλεσμα όταν ο θερμοστάτης ενεργοποιηθεί και ανοίξουν οι ηλεκτροβανες όλος ο όγκος νερού από τα καλοριφέρ να είναι κρύος και να λειτουργεί η αντλία στο φουλ... Σε αυτήν την περίπτωση με συμφέρει να αλλάξω τη λειτουργία της αντλίας και να λειτουργεί με θερμοκρασία χώρου;;;; Με αυτόν τον τρόπο θα απενεργοποιήσω την ηλεκτροβανα, θέτοντας τον θερμοστάτη σε υψηλότερη θερμοκρασία από τον πίνακα ενδείξεων, με αποτέλεσμα στον πρώτο όροφο το νερό να κυκλοφορεί από τα σώματα στην αντλία και έτσι να μην ζοριζεται η αντλία να πιάσει θερμοκρασία.... Έχει λογική αυτό που σκέφτομαι ή όχι.....; Εάν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει και συγγνώμη εκ των προτέρων για την ασχετοσυνη μου. Expand Θεωρώ οτι η επιλογή υψηλών για Πειραιά είναι άστοχη και απο εκεί ίσως ξεκινάνε όλα. Οι αντλίες όσο πιο ψηλά δουλεύουν τα νερά τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωςη.
spiros1983 Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 09:11 πμ Kαλημέρα σας, Εχω μια ερώτηση. Επειδη εχω συστημα αντλιας ενδοδαπέδιας και πλακάκι. Υπάρχει περίπτωση να εχουμε κάποιο θέμα με το πλακακι ? Εχω βάλει αντισταθμιση με θερμοκρασία νερού 45 για εξωτερική <5 και 38βαθμούς για θερμοκρασια μεγαλύτερη απο 15 και εσωτερικη προσδοκωμενη 21 βαθμους. Παρατηρώ επίσης ότι δεν αναβει σχεδόν ποτέ. Ο θερμοστατης είναι στο διαδρομο στις κρεβατοκαμαρες και πιανει 21,3 και το σαλονι πεφτει στο 20,7 και εχουμε κρυο. Τι μπορουμε να κανουμε ωστε να ζεσταινεται με την ιδια θερμοκρασια και το σαλονι ή να αναβει πιο τακτικα ωστε να καλυπτει τις αναγκες μας?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα