nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2009 ...η ύπαρξη δισδιαγωνίων ράβδων (πάπιες),... Άσχετο με το θέμα αλλά άλλο πράγμα οι πάπιες και άλλο οι δισδιαγώνιοι ."Πάπια" είναι η ράβδος μορφής """"\___/"""" που χρησιμοποιούμε στα φυτευτά ή σε δοκό επί δοκό και συνδέουν τα πάνω σίδερα με τα κάτω. Για τους δισδιαγώνιους που λές και σε εμένα το statics βάζει καμμιά φορά δ.δ. σε πεδιλοδοκούς όταν η τέμνουσα είναι πολύ μεγάλη (στα τοιχεία του ασανσέρ).Εξαρτάται από τον έλεγχο ζ που ανέφερες.Στις κοντές δοκούς επίσης . Εγώ τους βάζω πάντα όπου και αν χρειαστούν ...αλλά η τοποθέτηση που τους κάνω είναι πρόχειρη.Χωρίς αγκύρωση και με γωνία στην καλύτερη από κόμβο σε κόμβο.Πολλές φορές ο σιδεράς τους πετάει όπως να'ναι και μετατρέπονται σε οριζόντιους! 1
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δύο "πάπιες" τοποθετημένες ανάποδα η μία απ' την άλλη μορφώνουν δισδιαγώνιο σε δύο σημεία.
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δηλαδή αυτό...? """"\_____/""" ___/"""""""\__ Εγώ βάζω ίσια σίδερα , δικό μου λάθος.
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Σαν "Χ" δηλαδή ? Ε τότε δεν είναι "πάπιες".Εκτός αν είναι "πάπιες" με πολύ μικρό ίσιο τμήμα.
EngXanthi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 _____ ___________ ______ ........\/..................\/.......... _____/\___________/\_______ όσο μπόρεσα να το κάνω να φανεί
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2009 Εντάξει παιδιά με την τρίτη το κατάλαβα...!
sgp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2009 [attach]1100[/attach] Επισυνάπτω ξυλότυπο οροφής πυλωτής πενταορόφου κτιρίου με υπόγειο. Σε αυτόν μπορείτε να δείτε, τον δισδιαγώνιο που το πρόγραμμα της 4m βγάζει στα δοκάρια. Το κάνω έτσι ωστε ενδεικτικά, να κρίνει και να σχολιάσει κάποιος αν θέλει, σε ανάλογες περιπτώσεις ομοειδών κτιρίων, την διαστασιολόγηση που κάνει το πρόγραμμα συγκριτικά με άλλα προγράμματα. Στο συγκεκριμένο κτίριο, το ην βγήκε οριακά μεγαλύτερο του 0,60 και με προϋπόθεση να μην συμπεριλαμβάνεται το υπόγειο στον έλεγχο. Νομίζω ότι στις μακριές δοκούς, η τοποθέτηση των χιαστί ράβδων δεν μπορεί να είναι από κόμβο σε κόμβο, αλλά Χ σε κάθε κόμβο.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2009 ...... Νομίζω ότι στις μακριές δοκούς, η τοποθέτηση των χιαστί ράβδων δεν μπορεί να είναι από κόμβο σε κόμβο, αλλά Χ σε κάθε κόμβο. Έτσι είναι. Λογικά αν ελέγξεις προσεκτικά εκεί χρειάζεσαι και τον δισδιαγώνιο Όσον αφορά στον ξυλότυπο σου το βρίσκω πολύ λογικό να σου ζητάει δισδιαγώνιους. Έχεις 5-6 δοκούς κοντούς ή μεταξύ τοιχείων...και αν επιτρέπεις όχι μόνο. Τα 66Φ10 πως θα τα τοποθετήσεις?
panos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2009 Eκεί που συναντώνται τα δύο δοκάρια τι έχεις έμμεση στήριξη? Στην κοντύτερη δοκό έχει βγάλει περισσότερα σίδερα στο άνοιγμα. Μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι καλά?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα