zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 (edited) Καλημέρα. Σε ένα εργαστήριο θέλουν να τοποθετήσουν ένα boiler 250 λίτρων το οποίο θα αδειάζει εξολοκλήρου ανά μία ώρα (δεν θα αδειάζει σταδιακά αλλά ταυτόχρονα θα «ζητούνται» και τα 250 λίτρα). Το ερώτημα είναι τι ισχύ λέβητα χρειαζόμαστε και πόση ώρα θα χρειαστεί για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του νερού δικτύου στους 60°C. Μήπως να βάλει και ένα δεύτερο boiler? Ευχαριστώ Edited Ιανουάριος 31 , 2019 by zio7
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Για να τα ζεστάνει σε μια ώρα με ΔΤ=50 θέλει περίπου 15KW ισχύ. 1
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Ισχύει ο τύπος P = c * V * Δt / T Όπου, P η ισχύς, KCal/h c η θερμοχωρητικότητα (του νερού = 1), KCal/(lt * °C) V ο όγκος του boiler σε lt Δt η ανύψωση της θερμοκρασίας του νερού σε °C T ο χρόνος σε h άρα στην περίπτωση μας έχουμε P = c * V * Δt / T = 1 * 250 * (( 60-10)/1) = 12.500 KCal/h Σωστά είναι τα παραπάνω? Πρέπει να συνυπολογίσω και τίποτα άλλο? Δηλαδή με έναν λέβητα πετρελαίου 15.000 KCal/h είμαι καλυμμένος? Αν βάλω και ένα δεύτερο εφεδρικό boiler πως ακριβώς θα υπολογίσω την ισχύ του λέβητα? Διπλάσια ισχύ ή μπορώ να κάνω κάποιον "ετεροχρονισμό"?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Συντελεστή ετεροχρονισμού θα χρησιμοποιήσεις έτσι κι αλλιώς στη γενική διαστασιολόγηση του Boiler (πόσες καταναλώσεις έχεις, πόσα άτομα κλπ). Αν θα βάλεις ένα ή δύο δοχεία, το άθροισμα της χωρητικότητάς τους πρέπει να είναι ίση με την αρχικώς υπολογισμένη. Αν ο λέβητάς σου είναι μόνο για το boiler, με κάποιες τυχούσες απώλειες από σωληνώσεις και κάποια μείωση (%) της αποδοτικότητας του εναλλάκτη, φτάνει.
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Το boiler θα "ρίχνει" όλο το ζεστό νερό σε ένα μηχάνημα για παραγωγή προϊόντων. Κάθε μια ώρα θα αδειάζει τελείως και μετά θα πρέπει ο λέβητας πετρελαίου να ανεβάζει τη θερμοκρασία του "κρύου" νερού στους 60°C μέσα στην επόμενη ώρα. Απλά θα πρέπει να υπολογίσω και τον χρόνο που θα χρειαστεί να γεμίσει το boiler για να δω τι χρόνος μένει από τι μια ώρα για να ζεσταθεί το νερό. Αυτό πως μπορώ να το βρω? Δηλαδή πόσο χρόνο θέλει για να γεμίσει ένα boiler 250lt?
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 (edited) t=m*c*Δθ/(P*n ) m μαζα (ή λίτρα για νερό) P αποδιδόμενη ισχύς n βαθμός απόδοσης ( δίκτυο διανομής , εναλλάκτης κλπ) edit : αυτός ειναι ο χρόνος για να ζεσταθεί , εσυ ζητάς πόσο χρόνο θέλει για να γεμίσει , οπότε πας με την παροχή της ζήτησης Edited Ιανουάριος 31 , 2019 by skidoo23
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 1 ώρα πριν, zio7 said: Απλά θα πρέπει να υπολογίσω και τον χρόνο που θα χρειαστεί να γεμίσει το boiler για να δω τι χρόνος μένει από τι μια ώρα για να ζεσταθεί το νερό. Αυτό πως μπορώ να το βρω? Δηλαδή πόσο χρόνο θέλει για να γεμίσει ένα boiler 250lt? Λογικά όσο κάνει να αδειάσει. Όταν λες θα ρίχνει το νερό πως το εννοείς; Φαντάζομαι ότι όσο αδειάζει το ζεστό, θα γεμίζει ταυτόχρονα το κρύο. 1
deathlok Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Αν χρειάζεσαι 250 λίτρα ζεστό νερό στους 60 δεν μπορείς να πάρεις 250άρι boiler γιατί πολύ απλά λόγω διαστρωμάτωσης αλλά και λόγω ότι όσο τα αδειάζεις το boiler τόσο αυτό γεμίζει με κρύο τα λίτρα που θα πάρεις στους 60 είναι πολύ λιγότερα από την ονομαστική του χωρητικότητα. 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα