kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 01:19 μμ (edited) Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση περισσότερο κατασκευαστική. Σε ένα φβ πάρκο 500 kW Σας έχει τύχει να αλλάξετε τα καλώδια που έχω τα πάνελ προκειμένου να βάλετε άλλα μεγαλύτερα εξαιτίας της πτώσης τάσης? Δεν έχω ασχοληθεί με τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις για αυτό θα ήθελα τα φώτα σας. Ευχαριστώ! ΥΓ . Είχα την εντύπωση πως η απόσταση αυτή μετράει από το τελευταίο πάνελ του string . Edited February 8, 2019 at 04:15 μμ by miltos
astrah Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 07:29 μμ Η ερώτηση ποια ακριβώς είναι;
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 08:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 08:14 μμ (edited) Σας έχει τύχει να αλλάξετε τα καλώδια που έχω τα πάνελ προκειμένου να βάλετε άλλα μεγαλύτερα εξαιτίας της πτώσης τάσης? Edited February 10, 2019 at 11:16 πμ by miltos
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 08:24 μμ (edited) Η διατομή των καλωδίων σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (όχι μόνο ΦΒ), γίνεται με βάση μελέτη/υπολογισμό της πτώσης τάσης ώστε να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια και του επιτρεπόμενου μέγιστου ρεύματος, για να μην υπάρχουν υπερθερμάνσεις. Αν αυτό δεν έγινε, πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Edited February 9, 2019 at 08:26 μμ by antloukidis
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 09:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 09:48 μμ Μιλάω για την dc πλευρά σε ένα string. Είναι δεδομένο πως με μεγάλους inverter και μικρά πάνελ έχεις πτώση τάσης μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια . Εκεί λοιπόν αξίζει τον κόπο να αλλάξεις τα καλώδια ? Εννοείται πως χάνεις εγγύηση κλπ.
astrah Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 10:09 μμ προφανώς και ΔΕΝ πειράζεις τα καλώδια των πάνελ... Αν έχεις σημαντικές απώλειες μεγαλώνεις την διατομή των DC κλάδων από τα στρινγκ έως το combiner box ή/και τον ινβέρτερ... 1
Μιχάλης Πέτσιος Δημοσιεύτηκε October 24, 2019 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2019 at 06:22 πμ Προσοχή σε πολλές εταιρείες φωτοβολταϊκών πάνελ αλλαγή καλωδίων στο Junction box μπορεί να σημαίνει και απώλεια των εγγυήσεων.
stayros Δημοσιεύτηκε October 24, 2019 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2019 at 07:24 πμ Οι μεγάλες διαδρομές DC είναι από τα panel προς τον inverter, και όχι μεταξύ panel. Μπορείς λοιπόν να αλλάξεις σε εκείνο το σημείο διατομή (αφου διακόψεις και ασφαλίσεις) ώστε η συνολική πτώση τάσης να είναι εντός ορίων. Γενικά δεν πειράζεις τα junction box χωρίς σημαντικό λόγο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.