GX24 Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 05:24 μμ ηθελα να ρωτησω...τελικά με τις παραμέτρους που μπαινουν στο fespa για την τοιχοποιια...αν χρησιμοποιούνται τουβλα και η φερουσα τοιποιια ειναι 30 εκ τι τιμές μπαίνουν στην χαρακτιριστικη αντοχή θλίψης και διάτμησης?το 2,20 και το 0,20 που ανέφερθηκε απο την kfil είναι μια καλήξ προσέγγιση ?ευχαριστω πολυ... Υπολόγησα το fck και μου βγήκε 1,20MPa Eιναι μήπως πολύ μικρή η τιμή σε συγκριση με το 7,20 του fespa? fwc=K*fb0,70*fm0,30 (κονίαμα γενικής χρήσης) οπου για τοιχο 30 εκ βάζω τουβλα 190χ90χ60 κατηγοριας 2 οπότε κ=0,45 και δ=0,84 επίσης για σκυρόδεμα κατηγορίας Μ10 εχω fm =10 N/mm2 και τέλος από για fb =2.5 N/mm2 βγαινει fwc=1.20 μήπως το 2,5 είναι λίγο για fb?
JEK Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 10:34 πμ 1.Για ελληνικά τούβλα με κενά 25-35%,fbc=2,5-6,0 ΜΡα 2.Οριακά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μ10,γιατί θα πρέπει fm<2fb. πχ fb=0,84x6,0=5,04MPa. Άρα συνηθέστερο το Μ5. 3.Τα διάτρητα τούβλα,νομίζω πως πάνε στην ομάδα 4,άρα Κ=0,30. Εδώ υπάρχει μια ασάφεια αν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με 0,8 για διακοπτόμενο αρμό (πάχος τοίχου 19+9+2=30εκ.) 4.Φαίνεται πως για τις καθημάς τοιχοπο'ί'ες το fwk βγαίνει γύρω στο 1ΜΡα.