Δημοσιεύτηκε (edited)

miltos: Σύμφωνοι, αλλά αυτό είναι κάτι που το λαμβάνεις υπόψην σε περίπτωση σχεδιασμού νεας εγκατάστασης για να κανεις τους απαραίτητους υπολογισμούς διατομων και διατάξεων. Σε υπάρχουσα εγκατάσταση, που πινακες αγωγοι κτλ υπαρχουν ηδη,  με κεντρική αντιστάθμιση και cosφ=0.98, τι νόημα έχει;

Edited by VirusX2
Δημοσιεύτηκε
On 4/3/2019 at 11:07 ΠΜ, VirusX2 said:

Τι savings διατείνονται;

Μειωση kwh και κοστους τιμολογιου 5-8%.

Προστασια εναντι αρμονικων παραμορφωσεων, υπερτασεων , κλπ και αρα μηδενικες αστοχιες ηλεκτρονικων εξαρτηματων...

Δυσκολευομαι να το πιστεψω γιαυτο αναζητω γνωμες.

 

On 5/3/2019 at 1:55 ΠΜ, VirusX2 said:

miltos: Σύμφωνοι, αλλά αυτό είναι κάτι που το λαμβάνεις υπόψην σε περίπτωση σχεδιασμού νεας εγκατάστασης για να κανεις τους απαραίτητους υπολογισμούς διατομων και διατάξεων. Σε υπάρχουσα εγκατάσταση, που πινακες αγωγοι κτλ υπαρχουν ηδη,  με κεντρική αντιστάθμιση και cosφ=0.98, τι νόημα έχει;

Ακριβως!

Εξ αλλου οι διατομες δεν ειναι δυνατον να μειωθουν κατω απο τα προβλεπομενα απο τους κανονισμους εστω και αν υπαρχει ενας μαγικος μηχανισμος που θα μειωσει την καταπονηση τους. Γιατι σε περιπτωση που θα τεθει εκτος λειτουργιας τα καλωδια θα εκτεθουν σε εντασεις μεγαλυτερες απο τις αντοχες τους.

Δημοσιεύτηκε

η τοποθέτηση τοπικών αντισταθμίσεων θα μειώσει τα ρεύματα των παροχών στα αντισταθμισμένα φορτία με επακόλουθο την μείωση της κατανάλωσης ισχύος στα παροχικά καλώδια, όμως αφού υπάρχει ήδη κεντρική αντιστάθμιση αυτή θα υπολειτουργεί αφού η άεργη ισχύς των φορτίων θα μειώνεται τοπικά και θα απομένουν μόνο τα μικρά φορτία της εγκατάστασης που δεν θα έχουν τοπική αντιστάθμιση.

Οι αρμονικές είναι άλλο θέμα που δεν λύνεται με κλασική αντιστάθμιση  cosφ αλλά με φίλτρα αρμονικών που μπορεί να κάνουν και αντιστάθμιση.

Δημοσιεύτηκε (edited)
On 5/3/2019 at 1:55 ΠΜ, VirusX2 said:

miltos: .... Σε υπάρχουσα εγκατάσταση, που πινακες αγωγοι κτλ υπαρχουν ηδη,  με κεντρική αντιστάθμιση και cosφ=0.98, τι νόημα έχει;

Δεν είπα ότι υπάρχει σκοπιμότητα να γίνει. Απλά εξήγησα κάποιες τις βασικές διαφορές.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Τελικά, υπάρχει όφελος?

Αν μια εταιρία που πουλάει τέτοια συστήματα επιμένει οτι θα υπάρξουν savings πως μετράμε την αξιοπιστία της?

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Από αυτά που έχουν ειπωθεί, τι έχεις καταλάβει; Μείωση στις KWh δεν υπάρχει. Οι αρμονικές, οι υπερτάσεις κτλ είναι πράγμα άσχετο με την αντιστάθμιση αυτή καθ 'αυτή. Η προστασία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι θέμα της ποιότητας ισχύος προς αυτά, και όχι της αντιστάθμισης.

Edited by VirusX2
Δημοσιεύτηκε
3 ώρες πριν, aaandreas said:

Αν μια εταιρία που πουλάει τέτοια συστήματα επιμένει οτι θα υπάρξουν savings πως μετράμε την αξιοπιστία της?

αν επιμενει να στ δωσει γραπτως   υπογεγραμενα  με ρητρες 

Δημοσιεύτηκε
9 ώρες πριν, VirusX2 said:

Από αυτά που έχουν ειπωθεί, τι έχεις καταλάβει; Μείωση στις KWh δεν υπάρχει. Οι αρμονικές, οι υπερτάσεις κτλ είναι πράγμα άσχετο με την αντιστάθμιση αυτή καθ 'αυτή. Η προστασία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι θέμα της ποιότητας ισχύος προς αυτά, και όχι της αντιστάθμισης.

Αυτά ακριβώς!!

Απλώς ήθελα γνώμες ειδικών..

Ευχαριστω.

Δημοσιεύτηκε
10 ώρες πριν, VirusX2 said:

Από αυτά που έχουν ειπωθεί, τι έχεις καταλάβει; Μείωση στις KWh δεν υπάρχει

μείωση στις kWh υπάρχει αλλά το θέμα είναι αν η μείωση αποσβένει και το κόστος της επένδυσης

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δηλαδη?

Εξήγησε πως υπάρχει μείωση kwh για να υπολογίσουμε αν υπάρχει και σε πόσο διάστημα ROI.

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.