Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

το πως το έχω γράψει ήδη στην πρώτη μου απάντηση η μείωση της ισχύος επάνω στο καλώδιο των παροχών προκαλεί και μείωση την ενέργειας που καταναλώνεται στο καλώδιο

  • Απαντήσεις 38
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτό γίνεται ήδη, εφόσον υπαρχει κεντρική αντιστάθμιση. Για το  δίκτυο όλη η εγκατάσταση είναι σαν ένα φορτίο με την μιγαδική ισχύ του και το συντελεστή ισχύος του. Μέχρι τον πίνακα αντιστάθμισης η άεργος ισχύς (άρα το άεργο ρεύμα) που προσφέρει το δίκτυο είναι μειωμένη ήδη στο ελάχιστο. Οι μεγαλύτερες εντάσεις των καλωδίων αφορούν την εσωτερική εγκατάσταση, από την αντιστάθμιση και μετά. Κάνοντας συμπληρωματικη τοπική αντιστάθμιση κοντά στο κάθε φορτίο ΕΝΤΟΣ της εγκατάστασης κερδίζεις μικρότερες εσωτερικές εντάσεις άρα μικρότερες εσωτερικές απώλειες στα καλώδια, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματική ισχύ που απορροφάς από το δίκτυο. Οπότε μείωση στις KWh δεν υπαρχει.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

δηλαδή υποστηρίζεις ότι για το ρεύμα του διαρρέει τα καλώδια παροχής των φορτίων δεν  ισχύει το φαινόμενο joule;  η θερμική ενέργεια που ανεβάζει την θερμοκρασία των αγωγών δεν προκύπτει από την μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που την καταγράφει ο μετρητής ως kWh;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Βλέπεις κάπου να αναφέρω ή να υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει φαινόμενο joule ή ότι δεν υπαρχει μείωση απωλειών στα καλώδια τροφοδοσίας των τελικών φορτίων; Δεν είμαι της σχολής ζωγράφου μην ανησυχείς. Ούτε μίλησα για υπεραγωγούς και κβαντικά φαινόμενα. Λέω ότι αυτή η μείωση των απωλειών στις εσωτερικές γραμμές μετά την κεντρική αντιστάθμιση δεν επηρεάζει τις καταγραφόμενες kWh του μετρητή διότι το άεργο αυτό ρεύμα δεν προέρχεται από το δίκτυο αλλά από την διάταξη αντιστάθμισης. Φυσικά ένας κλασικός μετρητής kWh δεν μετράει την άεργη ισχύ ακόμα και εάν προέρχεται από το δίκτυο.

Edited by VirusX2
Δημοσιεύτηκε (edited)

η διάταξη αντιστάθμισης δεν τροφοδοτεί με άεργο ρεύμα τις κατάντη γραμμές αλλά μόνο τις ανάντη, αλλιώς θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα η κεντρική αντιστάθμιση με τις τοπικές

Edited by nvel
Δημοσιεύτηκε

Κάτι δεν έχεις καταλάβει σωστά γενικότερα! Αυτά από εμένα, Καλή συνέχεια!

Δημοσιεύτηκε

μπορεί να μην τα ξέρω σωστά αλλά εξέτασε και το ενδεχόμενο να μην τα ξέρεις εσύ σωστά, όσοι έχουν εμπειρία στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σοβαρών εγκαταστάσεων αντιστοίχου μεγέθους με το θέμα γνωρίζουν καλά το πως και γιατί γίνεται η κεντρική και η τοπική αντιστάθμιση.

Δημοσιεύτηκε (edited)
2 ώρες πριν, VirusX2 said:

............Φυσικά ένας κλασικός μετρητής kWh δεν μετράει την άεργη ισχύ ακόμα και εάν προέρχεται από το δίκτυο.

για να μιλαμε για αντισταθμιση μιλαμε προφανως για εγκαταστασεις οπου ο μετρητης μετραει αεργο ισχυ. αλλοιως δεν εχει οημα...

2 ώρες πριν, nvel said:

η διάταξη αντιστάθμισης δεν τροφοδοτεί με άεργο ρεύμα τις κατάντη γραμμές αλλά μόνο τις ανάντη, αλλιώς θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα η κεντρική αντιστάθμιση με τις τοπικές

δεν καταλαβαινω πως το εεννοεις το πρωτο.

Στο δευτερο, τι ουσιαστικη διαφορα εχουν? Ο κυριος λογος που βαζεις κεντρικη ειναι η δυνατοτητα μεταβολης της ισχυος και φυσικα η μειωμένη συνολική ισχύς πυκνωτών. Επίσης η τοπική εγκατάσταση σε κινητήρες θέλει προσοχή καθώς μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Edited by maneni
Δημοσιεύτηκε

εννοώ ότι η αντιστάθμιση γίνεται προς την πηγή ισχύος και όχι προς τις καταναλώσεις, οι παροχές προς τα φορτία εξακολουθούν σε μια κεντρικά αντισταθμισμένη εγκατάσταση να φέρουν και το άεργο ρεύμα των φορτίων, η διαστασιολόγιση των καλωδίων περιλαμβάνει και αυτό το ρεύμα το οποίο δυστυχώς προκαλεί πραγματικές απώλειες ενέργειας επάνω στα καλώδια.

Άλλο ρυθμιζόμενη ή σταθερή αντιστάθμιση και άλλο κεντρική ή τοπική. Μπορίς να έχεις ρυθμιζόμενη και σε τοπικό επίπεδο όταν αντισταθμίζεις φορτία μεταβλητής ισχύος. Η διαφορά κεντρικής-τοπικής είναι ότι η κεντρική είναι φθηνότερη και ευκολότερη στην κατασκευή και λειτουργία αλλά δεν αντισταθμίζει όλη την εγκατάσταση που το κάνουν οι τοπικές αν εγκατασταθούν παντού αλλά είναι ακριβότερες. Η τοπική αντιστάθμιση σε κινητήρες έχει προβλήματα μόνο όταν ο μελετητής είναι άσχετος και δεν γνωρίζει τον σωστό τρόπο σχεδιασμού του συστήματος.

Δημοσιεύτηκε

Τελικά δεν έχω καταλάβει....

 Πέρα απο την παράθεση των διαφόρων τυπων αντισταθμισεων, υπάρχει κάποιος που εχει θετική απάντηση στο αρχικό ερώτημα?

Και αν ναι, πως το τεκμηριώνει?

Ευχαριστώ..

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.