DIM LARISSA Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 05:17 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους, Είμαι νέος σχετικά συνάδερφος και πρώτη φορά φτάνω στη φάση ολοκλήρωσης έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και πρέπει να κάνω το Β΄ΠΕΑ σε διαμέρισμα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα(και το Α ΄εγώ το έκανα). Ερωτήσεις προς πιο ειδικούς, συγχωρέστε με αν φανούν απλοϊκές... 1/ Στο Β ΠΕΑ που κατεβάζω το xml ως σχετιζόμενο με το Α΄ ΠΕΑ από το buildingcert - κρατάω το βασικό ΚΤΙΡΙΟ και εργάζομαι πάνω στο σενάριο - το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνω με τους νέους συντελεστές U για τα επηρεαζόμενα από τις εργασίες στοιχεία ή ΣΒΗΝΩ - ΔΙΑΓΡΑΦΩ το ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Και εργάζομαι από την αρχή στο ΚΤΙΡΙΟ αλλάζοντας τους συντελεστές;;; Δηλαδή τυο Β ΠΕΑ βγαίνει χωρίς σενάριο ή ως ΣΕΝΑΡΙΟ που επιβεβαιώνεται; 2/ Τα U μπορώ να τα περάσω βασιζόμενος στις πιστοποιήσεις των προμηθευτών ή να κάνω υπολογισμούς; Ευχαριστώ. Edited February 26, 2019 at 08:47 μμ by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 05:34 μμ 1. Εργάζεσαι στο βασικό κτίριο, μεταβάλλοντας ότι έχει μεταβληθεί με τις επεμβάσεις. Σαν σενάριο φτιάχνεις κάποια νέα πιθανή - μελλοντική επέμβαση - πρόταση. (δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείς να το αφήσεις χωρίς σενάριο). 2. Παίρνεις τα U από τα πιστοποιητικά.
DIM LARISSA Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 06:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 06:18 μμ On 26/2/2019 at 5:34 ΜΜ, antloukidis said: 1. Εργάζεσαι στο βασικό κτίριο, μεταβάλλοντας ότι έχει μεταβληθεί με τις επεμβάσεις. Σαν σενάριο φτιάχνεις κάποια νέα πιθανή - μελλοντική επέμβαση - πρόταση. (δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείς να το αφήσεις χωρίς σενάριο). 2. Παίρνεις τα U από τα πιστοποιητικά. Expand Ευχαριστώ πάρα πολύ , ακόμη μια ερώτηση , τα U των κουφωμάτων τα έχω αναλυτικά από τον προμηθευτή . Τα U των τοίχων που θερμομονώθηκαν πως τα υπολογίζω, από τον προμηθευτή έχω την πιστοποίηση για λ = 0,032...
yian Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 07:56 μμ Βρίσκεις το συνολικό U του τοίχου από τυπολόγιο βάσει του υλικού, του λ κάθε υλικού και του πάχους κάθε στρώσης (πχ επίχρισμα-τούβλο-μόνωση-επίχρισμα) Στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιες αξιοπρεπείς φόρμες υπολογισμού του συνολικού U του τοίχου βάσει των στρώσεων των υλικών.
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 09:37 πμ (edited) Απλοποιώντας τη σωστή μέθοδο που περιγράφει ο συνάδελφος, όσες φορές μου χρειάστηκε παρόμοιος υπολογισμός, έκανα το εξής : Θεώρησα δύο στρώσεις μόνο. 1η στρώση : Ο υπάρχων τοίχος με το U που καταχωρήθηκε στο 1ο ΠΕΑ και 2η στρώση : Η μόνωση που προστέθηκε, με το πάχος και U (λ από πιστοποιητικό). Edited February 27, 2019 at 09:38 πμ by antloukidis 1
DIM LARISSA Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 08:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 08:56 μμ Σας ευχαριστώ , με βοήθησαν όντως οι απαντήσεις σας, το ΠΕΑ το βγάζω κατευθείαν μόνο με το κτίριο , χωρίς σενάριο γιατί δεν έχει και κάτι να προσθέσω για ενεργ. αναβάθμιση επιπλέον...Υπάρχει θέμα;
sdim Δημοσιεύτηκε March 1, 2019 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2019 at 08:14 πμ Αν το υφιστάμενο κτήριο δεν βγαίνει κατηγορία Β, θα πρέπει να προσθέσεις και ένα σενάριο. 1
ytsiou Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 06:17 μμ Εχω ένα προβλημα με το xml του Β ΠΕΑ Εισάγω στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στην ενημερωση στοιχείων το αρχείο xml που έχω κατεβάσει από το buildingcert για μια 2η ενεργειακή επιθεώρηση του εξοικονομώ ΙΙ και μου βγάζει μήνυμα ότι το "αρχείο εισαγωγής στοιχείων δεν είναι σωστό". Το έσβησα και το ξαναπέρασα στο buildingcert αρκετες φορες χωρις αποτελεσμα. Δοκίμασα να φορτωσω αλλο αρχειο στοιχειων από παλιες επιθεωρησεις και περασαν κανονικα. . Γνωρίζει κανείς τίποτα?
lamgar Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 08:29 μμ On 13/3/2019 at 6:17 ΜΜ, ytsiou said: Εχω ένα προβλημα με το xml του Β ΠΕΑ Εισάγω στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στην ενημερωση στοιχείων το αρχείο xml που έχω κατεβάσει από το buildingcert για μια 2η ενεργειακή επιθεώρηση του εξοικονομώ ΙΙ και μου βγάζει μήνυμα ότι το "αρχείο εισαγωγής στοιχείων δεν είναι σωστό". Το έσβησα και το ξαναπέρασα στο buildingcert αρκετες φορες χωρις αποτελεσμα. Δοκίμασα να φορτωσω αλλο αρχειο στοιχειων από παλιες επιθεωρησεις και περασαν κανονικα. . Γνωρίζει κανείς τίποτα? Expand Δοκίμασε να το ανοίξεις σαν αρχείο xml και όχι να το εισάγεις σαν ενημέρωση στοιχείων. Την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση την έχεις κάνει εσύ?
ytsiou Δημοσιεύτηκε March 14, 2019 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2019 at 05:57 μμ ναι εγω το ειχα κάνει. έκανα αυτο που λες και μου ανεβασε το αρχικο ΠΕΑ του εξοικονομω με το σεναριο που είχα βάλει. Αρα τώρα παω σε αυτο και το επεξεργαζομαι: δηλαδη μεταφέρω το σεναριο του εξοικονομω στο αρχικό κτιριο και κάνω καποιες μικροτροποποιησεις (αλλαγες διαστασεων κουφωμάτων, διόρθωση επιφανειας ηλιακού κλπ. βαση πραγματικης πλεον κατασκευής) Σωστά; Αυτό συμβαίνει σε όλα τα Β_ΠΕΑ του εξοικονομω ΙΙ;
Recommended Posts