HERKOULES Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2019 Καλημέρα σε όλους. Είμαι κάτοχος αντλίας θερμότητας LG THERMA V 32 12 KW Monoblock. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ μόνο τον ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου για την παραμετροποίησή της, αλλά γίνετε και ρύθμιση είτε με θερμοκρασία νερού, είτε μικτή. Πως θα ήταν καλύτερο να παραμετροποιηθεί ώστε να πετύχω την ελάχιστη κατανάλωση; Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2019 Οικονομικότερη λειτουργία θα έχετε, αν ρυθμίσετε την Α.Θ. να αυτορρυθμίζει την θερμοκρασία προσαγωγής σε σχέση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος (αντιστάθμιση). Δεν γνωρίζω αν η συγκεκριμένη Α.Θ. έχει τέτοια δυνατότητα, αλλά πολύ πιθανά, την έχει.
georges81 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2019 απ ότι ξέρω οι lg κ γενικά οι νέες αντλίες υποστηρίζουν αντιστάθμηση. το θέμα είναι εάν ο εγκαταστάτης γνωρίζει να τη ρυθμίσει. Αλλιώς, διάβασμα, το μάνουαλ στο χέρι κ κάνεις πειραματισμούς, τοποθετώντας kwmetro μόνο για την αντλία, για να βρείς την ιδανική καμπύλη για το σπίτι σου.