Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σε όλους. Είμαι κάτοχος αντλίας θερμότητας LG THERMA V 32 12 KW Monoblock. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ μόνο τον ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου για την παραμετροποίησή της, αλλά γίνετε και ρύθμιση είτε με θερμοκρασία νερού, είτε μικτή. Πως θα ήταν καλύτερο να παραμετροποιηθεί ώστε να πετύχω την ελάχιστη κατανάλωση;

 

Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.

Δημοσιεύτηκε

Οικονομικότερη λειτουργία θα έχετε, αν ρυθμίσετε την Α.Θ. να αυτορρυθμίζει την θερμοκρασία προσαγωγής σε σχέση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος (αντιστάθμιση).

Δεν γνωρίζω αν η συγκεκριμένη Α.Θ. έχει τέτοια δυνατότητα, αλλά πολύ πιθανά, την έχει. 

Δημοσιεύτηκε

απ ότι ξέρω οι lg κ γενικά οι νέες αντλίες υποστηρίζουν αντιστάθμηση. το θέμα είναι εάν ο εγκαταστάτης γνωρίζει να τη ρυθμίσει. Αλλιώς, διάβασμα, το μάνουαλ στο χέρι κ κάνεις πειραματισμούς, τοποθετώντας kwmetro μόνο για την αντλία, για να βρείς την ιδανική καμπύλη για το σπίτι σου.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×