maneni Δημοσιεύτηκε April 17, 2019 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2019 at 10:14 πμ αν θυμάμαι καλά ο τοπικός ΔΕΔΔΗΕ ζητάει να αναγράφεται η ΜΤ στην ΥΔΕ. Ωστόσο, επειδή η (τυποποιημένη) ΥΔΕ και οι έλεγχοι/μετρήσεις βασίζονται στον HD 384 που αφορά ΜΟΝΟ Χαμηλή τάση, θεωρώ ότι είναι λάθος να αναγράφεται 20kV. Η ΥΔΕ αφορά το κομμάτι της εγκατάστασης ΧΤ και για τον υποσταθμό δίνονται άλλες δηλώσεις. 2
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε April 17, 2019 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2019 at 04:35 μμ Συνάδελφε vassis, διαφωνία στο θέμα του αριθμού των ΥΔΕ θα υπάρχει (σε εγκαταστάσεις με υποσταθμό), για όσο διάστημα η ελληνική νομοθεσία δεν ξεκαθαρίζει το πράγματα. Η δική μου προσέγγιση, που είναι προς την πλευρά της ασφάλειας, διαχωρίζει την εγκατάσταση σε δυο διακριτά τμήματα: το τμήμα μετασχηματισμού (ας το πούμε ΜΤ), και το τμήμα διανομής (ας το πούμε ΧΤ). Κάθε τμήμα έχει τις δικές του προδιαγραφές ασφαλείας. Για την ΧΤ το ξέρουμε (ΕΛΟΤ HD 384, και προσεχώς ΕΛΟΤ ΕΝ60364). Για την ΜΤ το εικάζουμε... Στην πραγματικότητα, τα τμήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην παραπάνω περίπτωση είναι τρία: 1. Το τμήμα σύνδεσης με το δίκτυο, 2. το τμήμα μετασχηματισμού, και 3. το τμήμα διανομής. Επομένως, για αυτό που αναφέρεις στο μήνυμά σου, ότι μας ενδιαφέρει η "παροχή", ένα μόνο θα επισημάνω: ΔΕΝ έχουμε (ακόμη) κανονισμό σύνδεσης με το δίκτυο. Άρα, και σε αυτό το σημείο είναι θολά τα πράγματα. Πάντως, και με την γραφειοκρατική προσέγγιση, χρειάζονται δυο σετ ΥΔΕ. Τα έντυπα για την ΥΔΕ υποσταθμού είναι τελείως διαφορετικά. Αφήνω εκτός το μεγάλο κεφάλαιο των γειώσεων. Τροφή για σκέψη: πώς θα χειριστείς (όσον αφορά ΥΔΕ) ηλεκτρική εγκατάσταση με υποσταθμό, σε γεωγραφική περιοχή με δίκτυο ΤΝ, εάν χρειαστεί να έχεις στο εσωτερικό της εγκατάστασης δίκτυο γειώσεων ΤΤ, ή ακόμη χειρότερα ΙΤ?
maneni Δημοσιεύτηκε April 17, 2019 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2019 at 08:15 μμ (edited) που είναι το πρόβλημα? Τι σχέση έχει η περιοχή? Αν και δεν μπορώ να φανταστώ νέα εγκατάσταση νε εφαρμόζει ΤΤ. Edited April 17, 2019 at 08:16 μμ by maneni
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε April 18, 2019 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2019 at 04:53 μμ Η περιοχή έχει να κάνει με την εξοικείωση με τα δίκτυα ΤΝ (ΤΤ στην Αθήνα, κι όχι παντού). Όσον αφορά τα δίκτυα ΤΤ, σε νέες εγκαταστάσεις, είναι μια πολύ καλή λύση, ειδκά όταν είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν χαμηλές τιμές γείωσης στον υποσταθμό. Κι εννοώ πραγματικά χαμηλές τιμές γείωσης, κι όχι φέικ μετρήσεις! 2
maneni Δημοσιεύτηκε April 18, 2019 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2019 at 06:00 μμ ας υποθέσουμε ότι δεν μπορείς να επιτύχεις καλή τιμή ατνίστασης ηλεκτροδίου γείωσης. Εξήγησέ μου πως υπερτερεί το ΤΤ από το ΤΝ σε αυτό το ζήτημα.
vassis Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2019 at 07:34 μμ (edited) Απ όσο γνωρίζω, αυτά τα τρια συστήματα γειώσεων δε συνδυάζονται. Δε μπορεί να έχεις γειωμένο (ΤΝ) και αγείωτο ουδέτερο (ΤΤ) στην ίδια εγκατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για την ΙΤ όπου δε γειώνεται ο ουδέτερος του μετασχηματιστή. Στο θέμα της ΥΔΕ τώρα, όλο το έντυπο είναι φτιαγμένο με τη φιλοσοφία της μιας ΥΔΕ ανά παροχή. Άλλωστε, και ο ΔΕΔΔΗΕ το ιδιο απαιτεί. Edited April 21, 2019 at 04:24 μμ by miltos
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:34 μμ On 18/4/2019 at 9:00 ΜΜ, maneni said: Εξήγησέ μου πως υπερτερεί το ΤΤ από το ΤΝ σε αυτό το ζήτημα. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών υποσταθμών, προϋπόθεση για την χρήση του συστήματος ΤΝ αποτελεί η χαμηλή τιμή της γείωσης. 1
maneni Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 05:39 μμ (edited) εδώ οι αγγλόφωνες θα λέγανε Oh my god......... Προφανώς τα έχεις μπερδέψει και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να το συνεχίσω. Edited April 20, 2019 at 05:56 μμ by maneni
vmavro Δημοσιεύτηκε February 17, 2025 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2025 at 11:49 πμ Χαίρετε συνάδελφοι, Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχω μία υφιστάμενη εγκατάσταση ΧΤ όπου έχει εσωτερικά χώρο Υποσταθμού Διανομής ΔΕΔΔΗΕ. Το σύστημα γείωσης σε αυτή την περίπτωση είναι ΤΝ; Ή μπορεί να είναι και ΤΤ; Ξέρω ότι το σύστημα γείωσης μπορώ να το διαπιστώσω από κοντά, αλλά ρωτάω γιατί θέλω να είμαι προετοιμασμένος πριν πάω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
nvel Δημοσιεύτηκε February 17, 2025 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2025 at 05:02 μμ αφού είναι εγκατάσταση ΧΤ το σύστημα γείωσης της είναι το σύστημα γείωσης της περιοχής που είναι και του υποσταθμού διανομής, αν είχε ιδιωτικό υποσταθμό θα μπορούσε να είχε οτιδήποτε. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα