vaso_k Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Καλησπέρα, Το ερώτημα μου αφορά την δυνατότητα (από άποψη ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας) να τοποθετηθούν δύο αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (με χαρακτηριστικά :α)ψυκτική ισχύς 60KW για θερμοκρασία περιβ/ντος 35ο C και προσαγωγή νερού 7ο C, β)θερμική ισχύς 50KW για θερμοκρασία περιβάλλοντος 2ο C και προσαγωγή νερού 50ο C) σε υπόγειο χώρο περίπου 10μ2 με Η=2.80μ. Υπάρχει η δυνατότητα για φυσικό αερισμό από άνοιγμα στην οροφή και απαγωγή με μεταλλικό αγωγό μέσου shaft. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 χωράνε 2 Α/Θ αυτής της ισχύος + τα υπόλοιπα σε 10m2 (3Χ3m)? Θεωρητικά θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε υπόγειο χώρο, κάνοντας χρήση αγωγών προσαγωγής και απαγωγής αέρα με υποβοήθηση, και απαιτεί σοβαρή μελέτη ΑΛΛΑ στην πράξη το θεωρώ σχεδόν αδύνατο 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Φυσικός αερισμός δεν αρκεί. Απαιτούνται σίγουρα ανεμιστήρες. Υπάρχουν Α.Θ. εφοδιασμένες από τον κατασκευαστή με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, που δίνουν μανομετρικό αρκετό για απαγωγή με αεραγωγό. (οι συνήθεις αξονικοί ανεμιστήρες δεν αρκούν). 10 τ.μ. είναι ανεπαρκέστατος χώρος για εγκατάσταση και κυρίως συντήρηση δύο Α.Θ. (δες στα τεχνικά φυλλάδια το χώρο που απαιτείται γύρω από κάθε μηχάνημα). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 σε μελέτη κατοικίας έχω δει στο υπόγειο αντίστοιχης ισχύος μονάδες VRV με αεραγωγό μικρού μήκους και ηχοπαγίδα χωρίς εξωτερικό ανεμιστήρα Link to comment Share on other sites More sharing options...
als Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 antloukidis (ερωτηση σχετική με το θεμα) όταν λες ότι σε μια τετοια περίπτωση δεν επαρκεί ο φυσικός αεριμός, θα πρέπει να υπολογισθεί ανεξάρτητη παροχή/τροφοδότηση της κάθε μονάδας ; Και αυτή θα πρέπει να είναι με υποβοήθηση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2019 (edited) Χρειάζεται οπωσδήποτε αεραγωγός ενωμένος στην απαγωγή της Α.Θ. (όχι απλά στο χώρο). Αν η Α.Θ. δεν έχει ειδικό (συνήθως φυγοκεντρικό) ανεμιστήρα, που να δίνει αρκετό μανομετρικό για τον αεραγωγό, τότε χρειάζεται έξτρα ανεμιστήρας απαγωγής. Φυσικά ο αεραγωγός χρειάζεται σωστή διαστασιολόγηση, ανάλογα με το μήκος τις καμπύλες και την παροχή, και βέβαια και ο ανεμιστήρας. (Πολύ δύσκολη η ρύθμιση παροχής, του εξωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος πρέπει να "παρακολουθεί" τον/τους ανεμιστήρα/ες της Α.Θ.) Πρέπει να τηρηθούν και οι απαιτούμενοι χώροι γύρω από το μηχάνημα, που προβλέπει ο κατασκευαστής (για να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης). Edited Απρίλιος 3 , 2019 by antloukidis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα