gnusselt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 ΕΡΩΤΗΣΗ Έχω μία αντλία θερμότητας (Α.Θ.) 210kW ψυκτική ισχύς που απορροφά 70kW ηλεκτρική ισχύς. Από το φυλλάδιο της Α.Θ. είδα τα παρακάτω: Maximum starting current 560Α (μέγιστο ρεύμα εκκίνησης !!!) Maximum running current 170Α (μέγιστο ονομαστικό ρεύμα) Maximum current for wires sizing 190Α (μέγιστο ρεύμα για διαστασιολόγηση διατομής καλωδίου) Πάω λοιπόν να επιλέξω ένα διακόπτη ισχύος (3 φάσεις και γείωση, δεν χρειάζεται ασφάλιση ουδετέρου... μου το είπε και ο κατασκευαστής της Α.Θ.) και έχει επιλογή του ρεύματος βραχυκυκλώματος. https://www.schneider-electric.com/en/product-range/1887-compact-nsx/?N=921442339+2044346342+2248269256&_requestid=77418#tabs Έχω διαβάσει αρκετά για τον υπολογισμό του και κατέληξα ότι πρέπει να ξέρω το kVA του Μ/Σ της ΔΕΗ από όπου τροφοδοτείται ο ΓΠΧΤ του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί ο νέος διακόπτης ισχύος. Στο site έχει επιλογές για : 25kA, 36kA, 50kA, 70kA, 75kA, 100kA, 200kA. Πώς επιλέγω το σωστό ρεύμα βραχυκύκλωσης;
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Ρωτα στον τοπικο ΔΕΔΔΗΕ την μεγιστη αναμενόμενη ενταση βραχυκυκλωσης του Υ/Σ που τροφοδοτει την εγκατασταση.
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 η ισχύς βραχυκυκλώματος του δικτύου είναι μόνο μια παράμετρος για τον υπολογισμό του βραχυκυκλώματος μετά τον διακόπτη. Με το χέρι υπολογισμός μπορεί να γίνει με το οδηγό που έδωσε ο zxgr αλλά οι εταιρίες υλικού έχουν προγράμματα που υπολογίζουν και το βραχυκύκλωμα και διαστασιολογούν κατάλληλα τον διακόπτη 1
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 πολύ φασαρία για το τίποτα. Όπου τίποτα περίπου 20€ (η διαφορα τιμής των διακοπτών).
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 στην συγκεκριμένη περίπτωση που ο διακόπτης είναι ένας και μικρός η διαφορά είναι μικρή όμως στις μεγάλες εγκαταστάσεις που υπάρχουν μεγάλοι και πολλοί η διαφορά είναι σημαντική όποτε ο υπολογισμός είναι απαραίτητος 1 1
vassis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2019 Καλησπέρα. Για μετασχηματιστές ΔΕΗ μέχρι 630KVA σε καλύπτουν τα 25KA. Αν ο μετασχηματιστής είναι σε κολόνα δεν είναι μεγαλύτερος. Αν είναι στεγασμένος, υπάρχει μια μικρή περίπτωση να είναι πιο μεγάλος, οπότε πήγαινε στα 36KA. Αυτά ισχύουν στη χειρότερη περίπτωση. Όσο πιο μακριά είσαι από το μετασχηματιστή, τόσο ασφαλέστερη είναι η επιλογή σου.
gnusselt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2019 Ευχαριστώ πολύ παίδες. Επικοινώνησα με δύο μεγάλες εταιρείες του χώρου και περιμένω τις απαντήσεις τους τις οποίες θα σας αναφέρω όταν τις πάρω.
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2019 Νομίζω ότι το συνημμένο θα σε βοηθήσει αρκετά cascading - discrimination.pdf
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα