sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 1. ο ελεγχος βελων γινεται κανονικα με τον ΕΚΩΣ16.2 και αφορα το συνολικο υψος της διατομης? (πλακα+υψος δοκιδας)2. οταν υπαρχει προβολος 2μ σε συνεχεια της zollner, το συμπαγες τμημα στην παρεια αυτη καλο ειναι να μεγαλωσει σε πλατος. συνηθως το κανετε οσο το πλατος προβολου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Για την προδιαστασιολόγηση του πάχος της πλάκας, προτιμότερο να χρησιμοποιήσει κανείς την παράγραφο 16.2 του ΕΚΩΣ ώστε να είναι σίγουρος ότι ο τελικός έλεγχος του πάχους της πλάκας με τον τελικά επιλεγμένο οπλισμό θα ικανοποιείται με την απαίτηση του EC 2 για όλων των ειδών τις πλάκες. Θα έλεγα ότι στο σημείο που είναι η δοκιδωτή πλάκα η συμπαγής ζώνη θα υπολογιστεί με βάση το άνοιγμα στο οποίο είναι η πλάκα. Δηλαδή δεν έχει εκεί κάποια επιρροή ο πρόβολος στη συμπαγή ζώνη της zoellner αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
civilieros Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Συνάδελφοι καλησπέρα, έχω κληθεί να ολοκληρώσω μια μελέτη ενός ΙΣΟΓΕΙΟΥ υποσκάφου που στην οροφή του θα έχει φυτεμένο δώμα. Έχοντας μια πλάκα 90μ2 (9χ10) επιλύοντας με μόνιμα κατανεμημένα φορτία το πάχος της συμπαγούς πλάκας προκύπτει 27 cm. Θεωρείτε καλύτερη επιλογή να χρησιμοποιηθεί ZOELLNER ? Υπάρχουν περιορισμοί για την zoellner πχ αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε φυτεμένο δώματα ή όχιq Τέλος, αν η εν λόγω πλακα θα είναι κεκλιμένη.. οποιαδήποτε πληροφορία για τα παραπάνω θα είναι σημαντική. screenshot.pdf Edited Μάιος 17 , 2023 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kfil Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2023 Συνοπτικά 1) Δεν απαγορεύεται η zoellner με τις προϋποθέσεις της &18.2.1 ΕΚΟΣ 2000 2) Το ελάχιστο στατικό πάχος της πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 1/25 του μικρού ανοίγματος Προτείνω 3) Πρέπει να κάνεις περιμετρικά ισχυρότατες ενισχυμένες ζώνες και μεγάλωσε το πάχος των δοκών (π.χ 35 εκατ) 4) Να μην εμπιστευθείς (για το φορτίο της φύτευσης ) το ειδικό βάρος του χώματος . Βάλτο αυξημένο (πλήρης κορεσμός) γιατί πιθανό μετά από καιρό να μην αποστραγγίζει το νερό , 5) Για μείωση του απαιτούμενου πάχους δοκίμασε και πλάκα τύπου sandwitch. Τήλος αν έχεις κάποιο πρόγραμμα πεπερασμένων για πλάκες κοίτα να δεις το βέλος που προκύπτει. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2023 Βγάλε την επιλογή "πλάκα με ευαίσθητα διαχωριστικά". Κάντην "όχι". 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα