ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2010 ..........Επίσης στην πλάκα Zöllner δεν επιτρέπεται να έχεις κινητά φορτία πάνω από 5Kn/m². Για ποιο λόγο συνάδελφε?
noutsaki Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 οι συμπαγείς ζώνες θα οπλιστούν σαν ενισχυμένες ζώνες, δηλαδή με διπλό καρέ Φ10/15 (σαν πλάκες) και τσέρκι Φ8/10. Σε δοκιδωτές σημαντικότερων διαστάσεων μπορεί να δεις όπλιση συμπαγούς τμήματος και με Φ12/15. Στην άνω ίνα θα βάλεις πλέγμα Τ131. Μπορείς να βάλεις διπλό πλέγμα ή μονό αλλά με σωστές αλληλοκαλύψεις στις ματίσεις των τεμαχίων του πλέγματος.Στις δοκίδες θα βάλεις και τσέρκι οπωσδήποτε. Ο κανονισμός επιτρέπει να βάλεις τσέρκι δοκιδών ανοικτό αν ικανοποιούνται κάποιες προυποθέσεις, θα σε συμβούλευα όμως να πείσεις τους σιδεράδες σου να βάλεις κανονικό κλειστό τσέρκι Φ8/10 ή ανά 12,50cm θα επαρκεί. Τα διαμήκη σίδερα των δοκίδων κάμπτονται πριν από την στήριξη με τον κανόνα κάμψης οπλισμού των πλακών, θα κάμψεις τουλάχιστον κάθε δεύτερο σίδερο. Ο ελάχιστος κατασκευαστικός των δοκιδωτών είναι 2Φ12 (άνω ή κάτω), επομένως δεν θα χρησιμοποιήσεις διάμετρο Φ10. Αν δεν σου αρκεί αυτό που κάνει το πρόγραμμα κάνε έναν επανέλεγχο με το χέρι, θα προσπαθήσω να σου επισυνάψω κάποιες ασκήσεις δοκιδωτών του γιαννόπουλου (καθηγητής από το εμπ). Θα σου πρότεινα να αφήσεις μεγαλύτερο πλάτος συμπαγούς ζώνης στην κατασκευή (>1,50μ) και γενικά να προτιμάς δοκίδες 25cm. Δεν σου το λέω για να αλλάξεις την μελέτη σου, προς Θεού! Μια χαρά είναι και το 20cm, απλά δίνεις περισσότερο χώρο στους σιδεράδες για τις κάμψεις και την τοποθέτηση του διαμήκους που λέγαμε παραπάνω.Α και δεν θα δεχτείς προφανώς να σου ματίσουν διαμήκη σίδερα δοκίδων. Οι μάντρες βγάζουν σίδερα 14μέτρα κι εσένα η μεγαλύτερη διάσταση της πλάκας σου είναι <14μ. http://ifile.it/fstwhng/zoellner.rar 1
Archytas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Οι σημειώσεις είναι καλές, το σχέδιο .dwg λάθος.
tkostis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 οι συμπαγείς ζώνες θα οπλιστούν σαν ενισχυμένες ζώνες, δηλαδή με διπλό καρέ Φ10/15 (σαν πλάκες) και τσέρκι Φ8/10. Σε δοκιδωτές σημαντικότερων διαστάσεων μπορεί να δεις όπλιση συμπαγούς τμήματος και με Φ12/15. Στην άνω ίνα θα βάλεις πλέγμα Τ131. Μπορείς να βάλεις διπλό πλέγμα ή μονό αλλά με σωστές αλληλοκαλύψεις στις ματίσεις των τεμαχίων του πλέγματος.Στις δοκίδες θα βάλεις και τσέρκι οπωσδήποτε. Ο κανονισμός επιτρέπει να βάλεις τσέρκι δοκιδών ανοικτό αν ικανοποιούνται κάποιες προυποθέσεις, θα σε συμβούλευα όμως να πείσεις τους σιδεράδες σου να βάλεις κανονικό κλειστό τσέρκι Φ8/10 ή ανά 12,50cm θα επαρκεί. Τα διαμήκη σίδερα των δοκίδων κάμπτονται πριν από την στήριξη με τον κανόνα κάμψης οπλισμού των πλακών, θα κάμψεις τουλάχιστον κάθε δεύτερο σίδερο.Ο ελάχιστος κατασκευαστικός των δοκιδωτών είναι 2Φ12 (άνω ή κάτω), επομένως δεν θα χρησιμοποιήσεις διάμετρο Φ10. Αν δεν σου αρκεί αυτό που κάνει το πρόγραμμα κάνε έναν επανέλεγχο με το χέρι, θα προσπαθήσω να σου επισυνάψω κάποιες ασκήσεις δοκιδωτών του γιαννόπουλου (καθηγητής από το εμπ). Θα σου πρότεινα να αφήσεις μεγαλύτερο πλάτος συμπαγούς ζώνης στην κατασκευή (>1,50μ) και γενικά να προτιμάς δοκίδες 25cm. Δεν σου το λέω για να αλλάξεις την μελέτη σου, προς Θεού! Μια χαρά είναι και το 20cm, απλά δίνεις περισσότερο χώρο στους σιδεράδες για τις κάμψεις και την τοποθέτηση του διαμήκους που λέγαμε παραπάνω.Α και δεν θα δεχτείς προφανώς να σου ματίσουν διαμήκη σίδερα δοκίδων. Οι μάντρες βγάζουν σίδερα 14μέτρα κι εσένα η μεγαλύτερη διάσταση της πλάκας σου είναι <14μ. http://ifile.it/fstwhng/zoellner.rar Αν οι διαμήκεις των δοκίδων είναι 2Φ12 για παράδειγμα κάμπτω και τα δύο σίδερα ή μόνο το ένα? Υπάρχει δυνατότητα να έχω στην μία διεύθυνση 2 διαφορετικά πλάτη συμπαγών ζωνών 1.00 m και 1.50 m ή είναι λάθος?
Archytas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Υπάρχει δυνατότητα να έχω στην μία διεύθυνση 2 διαφορετικά πλάτη συμπαγών ζωνών 1.00 m και 1.50 m ή είναι λάθος? Μπορείς. γιατί λάθος ? Δείξε μου βιβλιογραφία με τέτοια διάταξη όπλισης.
tkostis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Για τις κάμψεις των διαμήκων που ρώτησα μπορεί κάποιος να με βοηθήσει?
noutsaki Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Μπορείς. Δείξε μου βιβλιογραφία με τέτοια διάταξη όπλισης. αυτό δεν είναι απάντηση στο είναι λάθος.
Archytas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δείξε μου από την βιβλιογραφία σχέδιο όπλισης και διαστάσεις που πρέπει να τηρούνται για την πλάκα Zöllner.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα