ser Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 θα ηθελα τη βοηθεια σας στο εξης ειμαι τεχνικος ασφαλειας σε μια επιχειρηση κατηγοριας γ και συγκεκριμενα αποθηκη βιομηχανικου υλικου το οποιο εμπορευεται και δεν το κατασκευαζεται ειναι μεταλλικη κατασκευη του 2007 ισογεια με παταρι στην παθητικη που εχει γινει χαρακτηριστηκε σαν ζ1 τα τετραγωνικα της ειναι ισογειο και παταρι 2475 μ2 επισης στο χωρο του ισογειου υπαρχει χωρος γραφειων 90 μ2 τι ακριβως πρεπει να γινει με την ενεργητικη? για το πυροθερμικό φορτιο τι ακριβως θα κανω μιας και τα εμπορευματα δεν ειναι ενα ειδος αλλα πολλα διαφορετικα πως θα βρω πυροθερμικο φορτιο? γιατι το ζ1 δεν καταλαβα πως το εβγαλε ο προηγουμενος μηχανικος ευχαριστω
angelos23 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 Αποθήκες Ζ1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν αποθήκες κάθε είδους στις οποίες αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Αα,Βα,Cα,D της Απόφασης 5905). Η κατάταξη μπορεί να γίνει ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής: Ζ1: πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/m² Z2: πυροθερμικό φορτίο 1000 - 2000 MJ/m² Ζ3: πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/m² Καταστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση εμπορευμάτων, κατατάσσονται μετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή. Αποθήκες Ζ2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν αποθήκες κάθε είδους στις οποίες αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Αβ, Ββ, Cβ της Απόφασης 5905). Η κατάταξη μπορεί να γίνει ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής: Ζ1: πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/m² Z2: πυροθερμικό φορτίο 1000 - 2000 MJ/m² Ζ3: πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/m² Καταστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση εμπορευμάτων, κατατάσσονται μετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή. Αποθήκες Ζ3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν αποθήκες κάθε είδους στις οποίες αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Αγ, Βγ, Cγ της απόφασης 5905). Η κατάταξη μπορεί να γίνει ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής: Ζ1: πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/m² Z2: πυροθερμικό φορτίο 1000 - 2000 MJ/m² Ζ3: πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/m² Καταστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση εμπορευμάτων, κατατάσσονται μετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή. εχει να κανει με τα Μj/μ2 ελπιζω να βοηθησα....τωρα για την κριση της ελεγχουσας αρχης οπως καταλαβαινεις ειναι θεμα ΚΡΙΣΗΣ...... χαχαχαχα
ser Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2009 το θέμα ειναι οτι απο πυροσβεστικη μου ειπανε οτι πρεπει να γινει βαση του πδ 71/88 αρθρο 11 ομως οπως ειπα το πυροθερμικο φορτιο ειναι πολυ δυσκολο να υπολογισθει δεδομενου οτι υπαρχουν πολλα υλικα και μικρουλικα και οχι πχ μια αποθηκη μονο με βαμβακι επισης νομιζω οτι η καταταξη που αναφερεις ειναι για αποθηκες που βγαζουν αδεια λειτουργιας απο τη διευθυνση βιομηχανιας οι οποιες βεβαια κατασκευαζουν αυτα που εμπορευουν σε μενα δεν συμβαινει κατι τετοιο ετσι πιστευω δεν χρειαζεται αδεια λειτουργιας Απλα θελω τη βοηθεια καποιου οσο αφορα τα μεσα πυροπροστασιας και αν αυτα που λεω ισχυουν ευχαριστω
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα