mech.eng Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2019 Καλημέρα. Έπειτα από μετρήσεις σε ρευματοδότη (υπάρχει πλυντήριο πιάτων συνδεδεμένο στην γραμμή) έχω τα εξής : τάση επαφής 0,3 V, βρόγχο σφάλματος 3 Ωm, αντίσταση μόνωσης 0 Ωm (η τελευταία μέτρηση έγινε αφού κατέβασα τον γενικό διακόπτη). Υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή και προφανώς αυτός είναι ο λόγος της μηδενικής τιμής της αντίστασης μόνωσης. Όμως αναρωτιέμαι το εξής. Δεν θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα υψηλή και η τιμή της τάσης επαφής για τον ίδιο λόγο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2019 πες μα τι μετρησες και πως το μετρησες για να βγαλουμε ακρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
mech.eng Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2019 Με όργανο testboy. Μέτρησα ρευματοδότη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2019 Σε κάποια άλλη γραμμή που δεν έχει κανένα φορτίο δοκίμασες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
mech.eng Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2019 Ναί, και το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Άνω του ενός ΜΩm Link to comment Share on other sites More sharing options...